土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 如何用万用表测电机是否烧坏,你只需要掌握这个就行了!

如何用万用表测电机是否烧坏,你只需要掌握这个就行了!

发布于:2021-11-27 10:45:27 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]

如何用万用表测水泵电机线圈是否烧坏,判断电机的好坏要测量线圈绕组之间有无断路、短路现象和绝缘电阻三个条件。先要查看电机是三相电机还是单相电机,三相电机各相绕组的阻值是一样的,而单相电机各相绕组阻值是不一样的。


三相电机

三相电机有三副线圈绕组,测量三相电机,万用表的档位打在200欧姆档。三相电机不论是星型接法还是三角形接法,都可以用同样的方法测量,只需要测量U1、V1、W1相互之间的阻值。U1对V1、U1对W1、V1对W1,测量的阻值结果如果一样,相互误差值不超过10%,可以判断线圈无断路、短路问题。


断路:如果其中一组线圈的测量阻值已经无穷大了,或者远远大于其他两组阻值。可以确定电机线圈断路损坏。

短路:测量其中一组绕组阻值与另外两组阻值相差30%以上,造成三相不平衡,可以判断电机短路烧坏。

7.5KW以下的电机线圈阻值一般在2-50欧姆之间。电机功率越大线圈阻值越小,电机功率越小线圈阻值越大。

测量绕组之间的阻值是正常后也不能说电机就是好的,还要测量电机的绝缘电阻,也就是绕组对外壳的阻值。万用表档位打在MΩ档位上,分别测量U1、V1、W1与外壳的阻值。测量阻值在0.58MΩ以上,判断电机是好的,测量阻值在0.58MΩ以下,判断电机绝缘不好需要维修。


单相电机

单相电机有两幅线圈绕组,一组启动线圈,一组运行线圈。一般情况下,启动线圈的阻值小,运行线圈的阻值大。单相电机的接线口也是三个接线端子,分别为启动线圈一端,运行线圈一端,启动线圈与运行线圈的公共端。


用万用表测量单相电机三个接线端子分别两两相测,会测出三组不同阻值,最小阻值的为运行线圈,中间阻值为启动线圈,最大阻值的为串联总阻值=运行线圈阻值+启动线圈阻值。判断单相电机好坏三要素断路、短路、绝缘电阻。

 

断路:启动线圈或者运行线圈阻值无限大,或者远远大于另外一组阻值为断路

短路:启动线圈或者运行线圈阻值接近于零为短路。绝缘电阻的测量和三相电机的一样。


单相水泵电机功率普遍比较小一般都在一千瓦以下,线圈阻值一般在20-200欧姆之间。

单相电机接线,启动线圈与运行线圈串联后,与电容并联(最大阻值的两个端子与电容并联)。当运行线圈的两端加上220v电源,电机为正转。当帮220电源接在启动线圈的两端,电机为反转。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.82 万条内容 · 503 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

210kW需要用多大铜线,怎么计算?

有人问 : 210kW 需要用多大铜线 , 怎么计算 ? 单个负载为210kW所需铜线的截面积估算: 210kW单个负荷所用多大铜导线在这里主要是考虑一个安全截流量的问题,在工作中为避免电流过大造成导线发热严重和距离过远产生过大压降造成电压损失,我们要把铜导线的截流量限制在一定范围内,限定的最高电流值就是安全载流量,这个电流值主要与截面积有关。有经验的电工师傅都有根据负荷来估算电流值的经验,比如1kW的用电负荷一般有2A的用电负荷,那么210kW大约在420A左右。 根据安全截流量的估算值可得对于185mm2的铜导线其安全截流量为185X2.5=463A,其2.5就是安全截流量系数。 因为这里要考虑到若是长距离的线路压降问题、导线发热问题、使用环境温度问题等,选择185mm2的铜导线比较合适。

回帖成功

经验值 +10