土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 6层自建房贯穿裂缝

6层自建房贯穿裂缝

发布于:2021-11-25 09:04:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
6层自建房,2楼到5楼都是在同一位置出现贯穿裂缝,0.5到3米都有,这个一般是什么原因造成的,需要怎么补救?对安全有多大影响?麻烦各位专家帮忙分析一下
  • ingbin
    ingbin 沙发
    是类似单向板吗?就是长边远远大于短边的板(长短边接近1∶2)。如果是单向板在短跨方向中间出现裂缝,且同时板顶面沒有贯穿裂缝,这种是超重受弯开裂,板厚或钢筋有问题,要加固楼板(看照片不像,板底顶都有裂缝,不属于承重压裂)。如果不是单向板,是双向板的话,受力裂缝应该是板中央,不会是贯穿裂缝(看了照片,是贯穿裂缝同时在板底和顶,也否定)。根据我的判断,能同时在同一断面出现裂缝,而且是很多层都出现了,极大概率是地基不均匀沉降原因,导致在每层的同一断面发生剪切裂缝,裂缝两侧沉降差异太大,楼板被“剪”裂了,如果是这样,楼板的顶面和地面同一位置都会出现贯穿裂缝。解决办法是多观测几个星期的地基沉降,待沉降稳定后,裂缝处注浆、板底贴碳纤维加固。
    2021-11-25 10:56:25

    来自 土木在线手机版