土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教一下,消防栓可以为了装饰挡起来吗?

请教一下,消防栓可以为了装饰挡起来吗?

发布于:2021-11-24 18:44:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室内消防栓,领导觉得太突兀了,想挡起来或者做装饰,请问这样消防过关吗?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • omeaga
    omeaga 沙发

    建筑内部装修设计防火规范 GB 50222-2017

    4.0.2 建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志。

    条文解释: 建筑内部设置的消火栓箱门一般都设在比较显眼的位置,颜色也比较醒目。通过对大量装修工程的调研,发现许多高档酒店、办公楼的公共区域等场所为了体现装修效果,把消火栓箱门罩在木柜里面;还有的单位把消火栓箱门装修得几乎与墙面一样,仅仅在其表面设置红色的汉字标示,且跟随不同装修风格,其字体、大小、位置也各不相同,不到近处看不出来。这些做法给消火栓的及时取用造成了障碍,电不利于规范化管理。为了充分发挥消火栓在火灾扑救中的作用,特修订本条规定,并将其列为强制性条文

    2021-11-25 11:58:25

    回复 举报
    赞同0
  • 张孝荣
    张孝荣 板凳

    有明显标志,不影响正常使用即可!

    2021-11-25 10:07:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防软管卷盘或轻便消防水龙设置问题

按建筑防火规范8.2.2规定的最后一句话,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,是不是说明可不设室内消火栓的所有建筑或场所,都应该设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。可我看有些建筑都没设,如果发生火灾因这个原因而无法有效控制火情而造成伤亡,岂不是要追究设计刑事责任?

回帖成功

经验值 +10