只看楼主 我来说两句抢地板定频泵流量满足机组两台运行的额定流量浮动10%即可,不会因为水流量低导致水流开关冲不开或者高压等报警,扬程选取克服机组75MPA,这个应该是kpa单位,意思是阻力7.5米,再加上管网及楼内的沿程阻力和局部阻力即可。
回复 举报
1、水泵流量的计算通常按照两台空气源热泵同时运行的额定流量的1.1-1.2倍(安全系数通常取1.1-1.2,大水泵取小值,小水泵取大值)即可。
2、水泵的扬程通常会考虑管路的沿程阻力,管路的局部阻力和设备端的阻力(主机与末端)=P1+P2+0.05L(1+K)
3、水泵的功率根据水泵的流量和扬程计算可得出N=安全系数*扬程*流量/(367*水泵效率系数)
根据上面三个数据可以选择出合适的水泵。