0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
热泵工程
返回版块4.66 万条内容 · 381 人订阅
阅读下一篇
同方空气能热泵供热,减排天更蓝冬季供暖,是民生课题,也是环保课题。在立足供暖用能方式转变的同时,还需要在供暖管理机制优化、供暖设施节能改造等微观层面下功夫,细算高效供暖账,深入挖掘采暖季节能减排潜力,既要清洁用能,也要高效管理。 近年来,北方地区积极推广煤改电、煤改气等清洁供暖方式,使供暖季的总体排放量持续下降。实践表明,清洁取暖是京津冀及周边地区改善空气质量最关键的举措,对降低PM2.5浓度的贡献率达1/3以上。在宏观层面上,通过能源替代实现清洁供暖,已成为推动北方地区采暖季空气质量改善的根本举措。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板定频泵流量满足机组两台运行的额定流量浮动10%即可,不会因为水流量低导致水流开关冲不开或者高压等报警,扬程选取克服机组75MPA,这个应该是kpa单位,意思是阻力7.5米,再加上管网及楼内的沿程阻力和局部阻力即可。
回复 举报
1、水泵流量的计算通常按照两台空气源热泵同时运行的额定流量的1.1-1.2倍(安全系数通常取1.1-1.2,大水泵取小值,小水泵取大值)即可。
2、水泵的扬程通常会考虑管路的沿程阻力,管路的局部阻力和设备端的阻力(主机与末端)=P1+P2+0.05L(1+K)
3、水泵的功率根据水泵的流量和扬程计算可得出N=安全系数*扬程*流量/(367*水泵效率系数)
根据上面三个数据可以选择出合适的水泵。
回复 举报