土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 改进:叠合板不出筋,拼缝也不裂

改进:叠合板不出筋,拼缝也不裂

发布于:2021-11-21 16:33:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]

图片

出筋预制叠合板劣势


钢筋预制叠合板底筋外伸,可实现搭接传力,但是工厂预制时存在较多弊端:


图片

预制叠合板侧模需要开槽


图片

出筋位置易发生漏浆


图片

预制叠合板不出筋技术优势


    预制叠合板不出筋技术就是在预制叠合板与预制叠合板的拼缝、预制叠合板与混凝土梁、墙之间的拼缝采用附加钢筋来代替预制叠合板伸出的钢筋。其具有以下优势:

    1、 方便构件模具制作

    2、 方便运输及安装

    3、 提高工效

    4、 降低成本


图片

现有规范对不出筋预制叠合板的相关要求


国际校区一期叠合板拼缝开裂情况

图片

图片图片



图片

学者研究


图片


图片

叠合面粘结失效,附加钢筋未 能与预制板共同受力

图片
图片


图片

改进做法


图片

图片

图片


图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

不出筋预制板模板


图片

运输不出筋预制板


图片

图片






生产成本:约可降低224元/m?,折合叠合板面积约13.44/ ㎡ 

13.44×189600=254.8224(万元)

施工成本:约可降低50元/m?,折合叠合板面积约3元/ ㎡

3×189600=56.88(万元)

间接成本:因工效提高、工期缩短,可以降低时间成本约9元/㎡

9×189600=170.64(万元)

降低总成本约482.3424万元


图片

结论


    根据多位学者的研究,板-板拼缝试件在受弯过程中,拼缝处的裂缝延伸到叠合层位置是会横向发展,通过采用龙船吊筋形式的拼缝构造,能够有效抑制该现象的发生,增强结构的整体性,相较于整体式拼缝做法的试件,结构承载力有了一定的提升。