对计量是否有影响主要看以下两种情况:
1、电流互感器的一次额定电流选择过大,流过电度表的实际电流就偏小,只要实际电路不低于电度表的 “起始” 电流值,计量精度就不受影响的。
例如:实际的额定电流约 45 A 选择常用的 150 / 5 电流互感器,倍率是 30 倍。当满载时(45 A),二次电流为 45 A ÷ 30 倍 = 1.5 A ,计量还是准确的。
2、电流互感器的一次额定电流选择过小,则大电流时容易造成电流互感器的铁芯磁饱和,而使计量误差增大,也容易产生较大的热量。
例如:实际的额定电流约 200 A 选择常用的 150 / 5 电流互感器,就属于过载运行了,满载时容易造成电流互感器的铁芯磁饱和,计量误差增大,也容易产生较大的热量。
使用电流互感器注意事项:
电流互感器使用注意事项电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。
电流互感器的变比根据一次侧负荷电流的大小来定,选择略高于主电缆电流就行了,一般情况下电流互感器的一次侧电流,要高出一次侧负荷电流百分之20左右,即互感器的额定电流应该大于实际额定电流的1.2~1.5倍左右。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.96 万条内容 · 587 人订阅
阅读下一篇
电动机三相电流不平衡的原因及表现!一:三相电压不平衡 如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流分配不平衡,使某相绕组电流增大。当三相电压不平衡度达5%时,可使电动机相电流超过正常值的20%以上。三相电压不平衡主要表现在: (1)变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压。 (2)输电线路长,导线截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发