有些人会认为,UPS电源发生故障通常是由于本身内部发生问题,就盲目地去找UPS的自身的各个元器件的问题,其实,在UPS电源运行过程中,接入的市电也会引起UPS发生故障。
由于接入的市电,总的来说也是一个系统,不只局限于给UPS供电,同时还会给其他大型设备供电,当然一些人为或者自然灾害也会引起UPS发生故障。导致故障产生的原因有很多,可以从以下几点来分析:
1、当大型设备关机时,市电系统就会因为突然高电压的消失导致输出电压超过UPS额定值在一个周期或多达几个周期内,就很容易让UPS出现故障。
2、由于电弧放电或者自然灾害(雷电)的发生,市电系统的电压峰值会达到一个很高的水平,UPS电源很难反应的过来,在万分之一秒或者相对于更长的时间内,这种情况下,UPS发生的故障很难进行修复。
3、大型电动机的突然启动,使得市电系统的电压有效值处于低于UPS额定值的80%左右的状态下,UPS电源在这种低电压的状态下也很难工作。
4、由于发电机的不稳定地运行,市电系统的频率也会变化不断,有时甚至会超过几万赫兹以上,可想而知,这都是不适合UPS正常工作的。
5、一些特殊的设备比如继电器、微波辐射等等,会有类似射频、电磁或者其他高频的干扰,都会引起UPS产生故障。
6、最重要的一点就是,市电中断在很长的时间内是绝对不允许的,有时候,UPS发生故障,可能是电池部分有问题,但是线路上的断路器跳闸、市电系统的故障,都会不同程度的影响UPS。从科学上的寻找UPS出现问题的原因,能够方便维修人员诊断,从根本上解决问题。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.96 万条内容 · 590 人订阅
阅读下一篇
变频器的优点你听多了,这些缺点你必须也知道!电机与变频器接线距离太长造成新电机烧火- 连着烧两台新电机!变频器输出电流电压都平衡,输入电压平衡,电流不稳,波动在20%-50%,变频器是在35Hz匝间短路烧掉的,电网电压很稳定,720V,电机至变频器距离120m,变频器输入输出端都加了电抗器。电机电流很小,且环境温度-10度左右,可以排除电机过热的原因。这种情况什么原因可能造成电机故障? 分析原因:负载电机的电流不大,是变频器引起的,变频器距离电机太远了,变频器输出电流的谐波击穿砸间的绝缘,导致短路,可以用示波器测下电机侧的电流电压的质量。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发