一些旧楼在改造过程中消防安全方面常遇到的一个问题,就是安全出口数量不够,原建筑内只有一个安全出口一条疏散楼梯,这种现状是不符合规范要求 的,根据有关规范规定,公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量需经过计算确定,但不能少于 2 个(一些规模特别小的建筑除外)。
在旧建筑内部加建一条疏散楼梯间往往存在种种困难,于是,建造室外疏散楼梯是一个相对较易于实施的方案。
加建室外疏散楼梯的技术要点
1、栏杆、宽度
楼梯栏杆扶手的高度不小于1.10m,楼梯的净宽度不小于0.90m。
2、倾斜角度
楼梯梯段倾斜角度不大于45°
3、耐火要求
梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h。
4、 防火分隔
通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启。除疏散门外,楼梯周围2m内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。
需要注意事项
加建室外楼梯需要占用一定的室外地面面积,楼梯位置不能超出建筑规划红线外,否则可能会成“违建”。
———— / END / ————
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发