土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ 突发丨河南2名工人从屋面花架坠落,不幸身亡

突发丨河南2名工人从屋面花架坠落,不幸身亡

发布于:2021-11-18 10:15:18 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]


据河南省住建厅通报:2021年11月16日上午10点55分河南信阳市文博嘉苑6#外墙真石漆班组两名工人在挪动吊篮作业时操作不当从屋面花架坠落至屋面,现场管理人员立即拨打120 急救电话,120 急救到现场后立即对伤者进行抢救,抢救无效。




一、吊篮操作人员的安全生产权利与义务    
(一)有权与用人单位订立的劳动合同。劳动合同应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项,以及依法为从业人员办理工伤保险的事项,不得以任何形式与从业人员订立协议免除或者减轻用人单位因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。    
(二)有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施,有权对本单位的安全生产工作提出建议。    
(三)有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告;有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。    
(四)用人单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。    
(五)发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。用人单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。    
(六)因生产安全事故受到损害的,除依法享有工伤保险外,依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的,有权向本单位提出赔偿要求。    
(七)在吊篮作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。    
(八)应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。    
(九)发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报。    
   
二、吊篮操作人员登篮作业前应当做到“五个必须”    
(1)必须持证上岗——高处作业吊篮操作人员必须符合登篮作业的基本条件,并取得《建筑施工高处作业吊篮操作人员培训合格证书》方可登入吊篮从事高处作业。    
(2)必须熟悉吊篮——高处作业吊篮操作人员作业前必须仔细阅读《吊篮使用说明书》的内容,熟知吊篮安全操作有关规定,对照《吊篮使用说明书》熟悉掌握操作按钮及其安全保护装置。    
(3)必须确保安全——进入操作现场时,高处作业吊篮操作人员应在如下三个方面分别进行检查(或称“三查”):    
①首先应实地查看吊篮与《吊篮使用说明书》是否相符,检查吊篮各部件是否完好无损,安全检测是否有记录并在有效其内,安全保护装置是否符合要求;    
②然后检查吊篮的操作环境(包括环境温度、相对湿度、现场风速等,夜间还必须检查工作照度)是否符合安全操作基本要求;    
③最后检查周边工作环境。一是在吊篮运行范围内,必须与高压线或高压装置保持10m以上安全距离;二是吊篮运行上下无运行障碍物,特别是在作业上下不存在交叉作业现象;三是在吊篮作业下方,应设置警示线或安全保护栏,必要时设置安全警戒人员。    
发现问题时应向使用单位反映。发现事故隐患或不安全因素时,操作人员有责任要求使用单位采取安全保护措施,无安全措施的操作人员有权拒绝登篮作业。    
(4)必须做好防护——高处作业吊篮操作人员应要求用人单位配备安全帽、安全带、穿防滑鞋以及登篮作业的安全大绳等劳动保护用品,无劳动保护用品或劳动保护用品不合格的,操作人员有权拒绝登篮作业;高空作业时,吊篮操作人员应有确保手持工具及吊篮上的材料不得坠落的防范措施。    
(5)必须身体力行——高处作业吊篮操作人员必须做到登篮作业时身体状况良好,过度疲劳及身体或情绪异常者不得上岗,酒后严禁登篮作业。    
“五个必须”的核心是确保安全。    
因此,高处作业吊篮操作人员在作业前要熟悉掌握吊篮安全操作基本知识,只有这样才能了解违章作业、冒险作业的危害性,才能发现问题、不违章作业,才能对于违章指挥或强令冒险作业行为有权坚决拒绝执行。          
三、登篮作业前准备阶段的安全操作要求    
(1)认真查阅交接班记录。    
(2)逐项检查吊篮技术状况。检查中发现问题必须及时解决或上报用人单位领导。确认无问题后,由操作人员填表并签字,然后交用人单位负责人审批签字后,方可上机操作。    
(3)检查悬吊平台运行范围内有无障碍物。    
(4)将悬吊平台升至离地1m处,检查制动器、安全锁和手动滑降装置是否灵敏、有效。    
(5)检查安全大绳与个人劳动安全防护器具(防滑鞋、紧身服、安全帽、安全带、自锁器等)是否符合安全规定。          
四、登篮作业过程中的安全操作要求    
(1)作业时必须精神集中,不准做有碍操作安全的事情。    
(2)不准将吊篮作为垂直运输设备使用。    
(3)尽量使载荷均匀分布在悬吊平台上,避免偏载。    
(4)当电源电压偏差超过 5%,但未超过10%或环境温度超过40℃或工作地点超过海拔1000m时,应降低载荷使用,此时的载重量不宜超过额定载重量的80%。    
(5)在运行过程中,悬吊平台发生明显倾斜时,应及时进行调平。    
(6)悬吊平台运行时,必须注意观察运行范围内有无障碍物。    
(7)电动机起动频率不得大于6次/分,连续不间断工作时间不得大于30分钟。    
(8)应经常检查电动机和提升机是否过热,当其温升超过65K时,应暂停使用提升机。    
(9)在作业中,突遇大风或雷电雨雪时,必须立即将悬吊平台降至地面,切断电源,绑牢平台,有效遮盖提升机、安全锁和电控箱后,方准离开。    
(10)运行中发现设备异常(如异响、异味、过热等),应立即停车检查。故障不排除不准开车。    
(11)发生故障,应请专业维修人员进行排除。安全锁必须由制造厂维修。    
(12)在运行过程不得进行任何保养、调整和检修工作。          
   
五、登篮作业的12项严禁行为(12项禁令)    
(1)严禁一人单独上篮操作。    
(2)操作人员必须从地面进出悬吊平台。在未采取安全保护措施的情况下,严禁从窗口、楼顶等其它位置进出悬吊平台。    
(3)严禁超载作业。    
(4)严禁在悬吊平台内用梯子或其他装置取得较高的工作高度。    
(5)在悬吊平台内进行电焊作业时,严禁将悬吊平台或钢丝绳当做接地线使用,并应采取适当的防电弧飞溅灼伤钢丝绳的措施。    
(6)严禁在悬吊平台内猛烈晃动或做“荡秋千”等危险动作。    
(7)严禁固定安全锁开启手柄,人为使安全锁失效。    
(8)严禁在安全锁锁闭时,开动提升机下降。    
(9)严禁在安全钢丝绳绷紧的情况下,硬性扳动安全锁的开锁手柄。    
(10)悬吊平台向上运行时,严禁使用上行程限位开关停车。    
(11)严禁在大雾、雷雨或冰雪等恶劣气候条件下进行作业。    
(12)运行中提升机发生卡绳故障时,应立即停机排除。此时严禁反复按动升降按钮强性排险。    
   
六、登篮作业结束前的工作    
(1)切断电源,锁好电控箱。    
(2)检查各部位安全技术状况。    
(3)清扫悬吊平台各部。    
(4)妥善遮盖提升机、安全锁和电控箱。    
(5)将悬吊平台停放平稳,必要时进行捆绑固定。    
(6)认真填写交接班记录及设备履历书。          
七、日常吊篮检查“五步上篮法”口诀    
提升1米查异常、检查左右安全锁、两端铃响能限位、急停装置起作用、系好生命保险绳。    
八、常见故障原因、处置方法    
1、施工中突然断电    
施工中突然断电时,应立即①关上电器箱的电源总开关,切断电源,防止突然来电时发生意外。然后②与地面或屋顶有关人员联络,判明断电原因,决定是否返回地面。若③短时间停电,待接到来电通知后,合上电源总开关,经检查正常后再开始工作。若④长时间停电或因本设备故障断电,应及时采取手动方式使悬吊平台平稳滑降至地面。    
此时千万不能图省事,贸然跨过悬吊平台护栏钻入附近窗口离开悬吊平台,以防不慎坠落造成人身伤害。    
当确认手动滑降装置失效时,应与篮外人员联络,在采取相应安全措施后,方可通过附近窗口撤离。    
2、松开升、降按扭后,不能停止上、下运行    
悬吊平台上升或下降按扭都是点动按扭,正常情况下,按住上升或下降按扭,悬吊平台向上或向下运行,松开按扭便停止运行。当出现松开按扭,但无法停止悬吊平台运行时,应立即按下电器箱或按扭盒上的红色急停按扭,或者立即关上电源总开关,切断电源,使悬吊平台紧急停止。然后采用手动滑降使悬吊平台平稳下降至地面。由专业维修人员在地面排除故障后,再进行作业。    
3、在上升或下降过程中悬吊平台倾斜角度过大    
当悬吊平台倾斜角度过大时,应及时停车,将电器箱上的转换开关旋至悬吊平台低端提升机运行档,然后按上升按扭直至悬吊平台接近水平状态为止,再将转换开关旋回两端同时运行档,照常进行作业。    
如果在上升或下降的单项全程运行中,悬吊平台需频繁进行上述调整时,应及时将悬吊平台降至地面,检查并调整两端提升电动机的电磁制动器间隙,使之符合《使用说明书》的要求,然后再检测两端提升机的同步性能,若差异仍过大,应更换电动机,选择一对同步性能较好的电动机配对使用。    
使用防倾斜式安全锁的吊篮,在下降过程中出现低端安全锁经常锁绳时,也可采用上述方法。当悬吊平台调平后,便可自动解除安全锁的锁绳状态。    
4、工作钢丝绳卡在提升机内    
钢丝绳松股、局部凸起变形或粘结涂料、水泥、胶状物时,均会造成钢丝绳卡在提升机内的严重故障。此时应立即停机,严禁用反复升、降操作来强行排除险情。因为这不但排除不了险情,而且,轻则造成提升机损坏,重则切断机内钢丝绳,造成悬吊平台一端坠落,甚至机毁人亡。    
发生卡绳故障时,机内人员应保持冷静,在确保安全的前提下撤离悬吊平台,并派经过专业培训的维修人员进入悬吊平台进行维修。    
维修时,首先将故障端的安全钢丝绳缠绕在悬吊平台安装架上,用钢丝绳夹夹紧,使之承受此端悬吊载荷,然后在悬挂机构相应位置重新安装一根钢丝绳,置换故障提升机。再将该端悬吊平台提升0.5m左右停止不动,取下安全钢丝绳的绳夹,使其恢复到悬垂位置。然后将悬吊平台降至地面。将提升机解体,取出卡在内部的钢丝绳。最后对提升机进行全面严格的检查和修复,受损零部件必须更换,不得勉强继续使用,埋下事故隐患。    
5、一端工作钢丝绳破断、安全锁锁住安全绳    
当一端工作钢丝绳破断,安全锁锁住安全钢丝绳时,仍然采用上述方法排除险情。但是特别注意动作要轻,要平稳、避免安全锁受到过大冲击和干扰。    
6、一端悬挂机构失效,悬吊平台单点悬挂而直立    
由于一端工作钢丝绳破断,同侧安全锁又失灵或者一侧悬挂机构失去作用,造成一端悬挂失效,仅剩下一端悬挂,致使悬吊平台倾翻甚至直立时,作业人员切莫惊惶失措。有安全带吊住的人员应攀到悬吊平台上便于蹬踏之处,无安全带吊住的人员,要紧紧抓牢悬吊平台上一切可抓的部位,然后攀至更有利的位置。此时所有人员都应注意:动作不可过猛,尽量保存体力,等待救援。    
救援人员应根据现场情况尽快采取最有效的应急方法,紧张而有序地进行施救。如果附近另有吊篮,应尽快将其移至离事故吊篮最近的位置,在确认新装吊篮安装无误、运转正常后(避免忙中出错,造成连带事故),迅速提升悬吊平台到达事故位置,先救出作业人员,然后再排除设备险情。也可采取其它切实可行的措施排除险情。    




九、常见故障及排除方法    
熟悉了解常见故障及排除方法有利于生产活动的顺利进行和操作安全,但大部分故障应由专业吊篮安装拆卸维修人员和电气专业人员排除,一般吊篮操作人员不得随意排除。    




十、事故报告与处置    
1、事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。    
2、情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。    
3、任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。    
4、报告事故应当包括下列内容:    
(一)事故发生单位概况;    
(二)事故发生的时间、地点以及事故现场情况;    
(三)事故的简要经过;    
(四)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;    
(五)已经采取的措施;    
(六)其他应当报告的情况。    
5、事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。    
6、因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因,需要移动事故现场物件的,应当做出标志,绘制现场简图并做出书面记录,妥善保存现场重要痕迹、物证。    


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

时事快讯

返回版块

9766 条内容 · 61 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“一年7亿次盖章零出错”是怎么做到的?中建四局回应:统计错了

中建四局回应:属于统计错误,将正式致歉 近日,中建四局贵州投资建设有限公司微信公号发布的一篇宣传文章内提到“员工一年盖章7亿余次零差错”,此事引发热议。有网友计算,假设一年365天、每天24小时不眠不休地盖章的话,每小时盖章接近八万次,每分钟盖章1331次。17日下午,该公司回应称,这属于统计上的失误,他们将发布相关说明致歉。 近日,一名为“中建四局正黔方”微信公众号上发布的宣传文章引发关注,其在展现员工工作成就时提到,该公司员工梁某在2020年内盖了7亿多个章。

回帖成功

经验值 +10