手头上有一个人防设计图纸要做:
遇到以下问题:
1,如果两个防护单元(六级人员掩蔽所760平方米和798平方米)设在一起,能不能共用一个进风系统(内含进风竖井,扩散室,滤毒室等),排风系统也可以这样共用呢?还是各设各的,在规范中有没有要求呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nes2001
    nes2001 沙发
    假如几个防火分区设置在一层但是只有一个车库入口的话补风该如何补啊
    不与入口相临的防火分区需要机械补风吗
    2008-05-21 12:03:21

    回复 举报
    赞同0
  • bimgaojing
    bimgaojing 板凳
    1:防护单元是一个独立防护空间,要有独立的通风系统!不能混在一起做进排风!
    2:有自然补风条件的话是可以不做机械补风的,比如地下车库就会利用进车通道作为自然补风的条件!当没有自然补风条件时就得做机械补风了!如封闭的地下室,或内走道什么的!
    2008-04-20 17:06:20