松江区佘山镇惠泽苑居民刘女士向新民晚报夏令热线记者反映,楼道有窗不能开,一个门洞14层楼14扇窗,扇扇被“封死”。
记者随后了解到,惠泽苑、莘泽苑、咏泽苑3个小区63个楼道800多扇窗,只透光不通风,大楼成“闷罐头”。 异味浓,扬尘舞,散不掉,憋得慌。
开发商回复称按图纸施工,是防火设计。 这操作有没有走心?这日子到底怎么过?
▲玻璃窗是固定的,不能推拉,也不能内外开启
(来源:新民晚报 王军 摄)
· 异味扬尘 居民们憋得慌
刘阿姨向记者反映,2018年装修入住的新房样样好,就是楼道窗户“打不开”。看着有窗,但只有采光,却不通风。一开始还没在意,但时间一长,楼道里味道太大,扬尘出不去,高温散不了,要开窗却发现窗框和玻璃竟然是固定的。大家都说这种窗户就是装装样子的“假领头”。窗户不能开,家家户户苦不堪言。装修打扫时,到处是扬尘,排也排不出;楼道里,各种异味弥漫,散也散不掉;天热时,密不透风,胸口发闷浑身冒汗。居民们多方反映问题,但至今仍然无法解决。
▲800多扇楼道窗户是做“死”的 ?
(来源:新民晚报 王军 摄)
· 改造窗户 需要数十万元
居民们多方反映,得到的解释是:楼道窗户虽然不能打开,但楼道里统一安装了排风设备。但记者逐层查看,没有看到相关设备。只有直通顶楼天台的楼道顶部安装了一台形似中央空调的送风设备,但该设备悄无声息,没有送风。“相比较闷热和异味,楼道里万一出现火情,窗户不能开启,浓烟无法排出,才是最让人提心吊胆的。”住在14楼的居民张爷叔说,从没有看到设备开启过。
记者向小区居委会、物业公司了解情况,工作人员证实已收到不少居民的反映。莘泽苑、惠泽苑、咏泽苑3个小区有居民约3000户,共63个楼道,800多扇楼道窗户是做“死”的,无法开启,但这是原始设计。
▲形似中央空调的正压送风风机设备
(来源:新民晚报 王军 摄)
居委会和物业公司也做过测算,重新改造窗户,需要向相关设计院备案,改造费用至少四五十万元。目前小区入住率等条件还未达到成立业委会要求,无法动用维修资金,居委会、物业公司暂未落实相关改造。对于改造经费一事,居民们也颇多质疑:明明是开发商设计有缺陷,为何却要动用维修资金?
· 原始设计 竟成“闷罐头”
记者通过物业公司联系到开发商工程部人员,询问:窗楼道异味扬尘散不掉,排风系统为何无法开启?窗户不能开启,消防安全怎么办?开发商人员解释:小区严格按照建筑设计院的设计图纸施工,楼道顶部安装有连接消防控制中心的正压送风风机系统,要求楼道窗户密闭不能开启。当火情发生,居民逃生时,正压风机系统会加压送风,使室内烟雾不能抵达楼梯,给逃生创造条件。但该系统只在发生火情时开启,居民无法自行开启,也无法解决楼道正常通风难题。
对于开发商的回复,居民们提出了一连串的疑问:
这种消防要求是否是住宅楼强制标准?
为何附近嘉枫苑的楼梯窗户都能开启?
既然楼道设计有窗户,为何不开窗自然排烟,而偏偏要通过机械加压送风防烟?
面对许多问题,相关工作人员表示将进一步请示汇报,由专业人员解答。而对于记者提出的能否由开发商落实统一改造,将在研究考虑后给予回复。
此新闻一出,设计圈彻底炸锅了,下文为部分网友评论
(以下评论梯队应该是专业的设计师)
1、首先来看一下相关规范,解释一下居民们的问题
设计师当然是能采用自然通风,尽可能的采用自然通风,机械加压送风占公摊不说,楼顶还得设置个送风机房,何必自找麻烦,不讨乐,但有些事总是事与愿违。
《建筑设计防火规范》5.5.27-3条:
该住宅14层楼高,需要做 防烟楼梯间 。
那防烟楼梯间可以采用自然通风吗?
可以,但需要满足相关规范要求
《建筑防烟排烟规范》3.1.3条:
对于防烟排烟规范来说,这是争议较大的一条,该住宅楼为什么要做机械加压送风,其实还是 前室设置的问题 。
对于公建来说,因为前室比较大,此条规范很容易满足,而对于住宅来说前室非常小,很难满足,所以大部分住宅没办法, 只能将楼梯间做成了机械加压送风 。
而楼梯间采用了机械加压送风系统又有什么要求呢?
我们再来看《建筑防烟排烟规范》3.3.10条:
此条中,明确说到了:采用机械加压送风时, 为了保证机械加压送风的效果 ,机械加压送风的部位设置外窗时,往往因为外窗的开启而使空气大量外泄,保证不了送风部位的正压值或门洞风速,从而 造成防烟系统失效 。
所以, 采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗,且不宜设置可开启外窗,窗户就必须是密闭的 。
所以,这样的结果就是:楼梯间采用固定窗,无法通风换气,会造成楼梯间异味,居民使用十分不便。
所以,就有了开篇的居民抱怨,开骂事件。
其实,这完全没必要怪设计师,设计师也没有办法,只能按着规范这样设计。
设计师遵守规范条文设计,没有错,建筑设计终身责任制,规范条文具有类似的法律性质,只要违反,不管是否发生工程质量事故,都要追究责任。
再者,设计不按照规范设计的话审图也过不了啊~~~
2、对于规范的思考和期许
所以,送风口无需正对前室入口墙面,楼梯间也无需要设置机械加压送风系统。
7.1.3 《防排烟标准》第 3.1.3 条第 2 款中,防烟楼梯间采用自然通风防烟方式,其独立前室、共用前室及合用前室的加压送风口的布置尚应满足以下要求:
1、当送风口设置于前室顶部时,不应贴邻楼梯间疏散门布置(如附图 7.1.3-1 所示)。
2、对于一梯多户或前室设有多个出入口(除楼梯间门外)的住宅建筑,当受条件限制在墙面设置多个正对前室入口的送风口确有困难时,可在墙面设置一个送风口,但该送风口不应正对或贴邻楼梯间疏散门(如附图 7.1.3-2、3 所示),也不应被门遮挡(如附图 7.1.3-4 所示)
规范、标准要求严谨,这是不言而喻的。
《建筑防烟排烟系统技术标准》自从2018年实施以来,诸多诟病,所谓专家只从理论实验出发编制规范,不考虑实际使用以及施工可行性,现在的《建筑防烟排烟技术标准》规范对于公共建筑来说,按规范实施难度并不高,但对于住宅实施难度却是极其大的,作为设计师也只能按规范设计。
希望规范编制机构,能够从实际考虑,从施工及使用的可行性,对《建筑防烟排烟技术标准》深入研究,修订《建筑防烟排烟技术标准》,以此更能体现标准的真正价值与权威。!不能让设计师背黑锅!!!!!!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.99 万条内容 · 1630 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
yishuihanbing0418
沙发
2022-07-07 08:04:07
赞同0
-
lyfwhhh
板凳
2022-05-21 14:05:21
赞同0
加载更多作为山东人,感觉很好。之前做的一个公建也是机械加压,不过因为不是安装专业的,不是特别明白,今天算是多少懂了点~
回复 举报
以前看到这条规范时也感到看不懂,不好理解。
回复 举报