土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电力变压器运行中自动跳闸时如何处理?

电力变压器运行中自动跳闸时如何处理?

发布于:2021-11-17 14:00:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

1、变压器瓦斯保护动作后的处理


 1)轻瓦斯动作后的处理轻瓦斯动作发出信号后,应首先停止音响信号,并检查气体继电器里的气体性质,从颜色、气味、可燃性判断是否发生故障,若轻瓦斯动作不是变压器故障引起的,如因滤油或加油,使空气进入变压器;因温度下降和漏油使油面缓慢低落;因外部穿越性短路电流的影响、直流回路绝缘破坏或接点劣化引起的误动作,在复归信号后,变压器可继续运行。若是变压器轻微故障而产生少量气体,复归信号后应立即报告。若确认是变压器内部故障,应将变压器退出运行,并进行必要的检查。


 2)重瓦斯保护动作后的处理运行中的变压器发出瓦斯保护动作跳闸,可能是由于变压器发生严重故障,油面剧烈下降或保护装置二次回路故障,也可能是检修后充油速度快,静止时间短,油中空气分离后使重瓦斯保护动作跳闸,发出瓦斯信号后,首先应停止音响信号,并收集气体继电器内的气体,根据气体多少、颜色、气味、可燃性来判断检查气体继电器动作的原因。

  
 为进一步判明变压器内部故障性质,应立即取油样进行气相色谱分析并进行必要的测试。重瓦斯动作跳闸后,不经详细检查与测量,原因不明不得投入运行。  
 

2、变压器差动保护动作后的处理


 凡容量为10000KVA及以上的变压器均装有差动保护,主变差动保护是按循环电流原理制造的。变压器差动保护动作跳开两侧开关。  


 在拉开两侧断路器的隔离开关后,应重点检查: 

1)变压器套管是否完整,连接变压器的母线上是否有闪络的痕迹;  

2)检查变压器差动保护区范围内的所有一次设备(高低压侧断路器之间的所有设备及连线)有无异常。  

上述检查没有问题,则进一步检查变压器内部是否有故障。如果变压器确实是由差动保护区外部短路引起的跳闸,可将变压器空载合闸试送电。  
 

3、变压器后备保护动作后的处理


1)当变压器定时限过电流保护动作跳闸时,首先应解除音响,然后祥细检查有无越级动作跳闸的可能,即   检查各出线断路器保护装置的动作情况:各信号继电器是否掉牌;各操作机构有无卡死。  2)如果查不出哪路出线引起的越级跳闸,则应将低压侧所有断路器断开,检查低压母线与变压器本体有无   异常。   如无异常,可空载试投一次,正常后逐路送电,即可发现是哪路出线引起的越级跳闸。  3)如果变压器本体无故障,母线有故障,当母线故障消除后可试台闸送电。如果变压器本体有故障,则不   可合闸送电,应向上级汇报,听候处理  

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器浪涌电流产生的原因和简单测试方法

什么是浪涌电流 ?   变压器在通电瞬间会产生一个很大的电流尖峰叫 浪涌电流   浪涌电压/电流产生的原因 由于电压突变引起的当变压器合闸时正是电源正弦波的波形进入零的位置时,变压器会产生很大的冲击电流,甚至会造成变压器保护动作跳闸。 不过这种概率很低,所以平时变压器合闸时,其冲击电流都很小, 变压器在空载合闸时会出现激磁涌流。

回帖成功

经验值 +10