UPS下端配电用漏电开关吗
UPS下端配电用漏电开关吗
说法很多,好像没查到明确的规范。不知道一般UPS供电的设备,比如电脑,用漏电开关吗?
发布于
2008-03-18 08:49:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wang1997
下端设备有的供电是用开关电源,内部有滤波电路,都有漏电流,一般不装漏电开关,如要装选用漏电电流较大动作的开关
2008-03-28 01:16:28
来自 PC
评论
举报
zongjinzhi
我做过一个工程,UPS房内不用只用过流保护,输出至房外的设备时就要用了。