土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 疏散走道长度

疏散走道长度

发布于:2021-11-13 13:03:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位老师请教一下,如果走道中间有通向室外的门,这个图的疏散走道的长度应该怎么算?
  • 陆庭侯
    陆庭侯 沙发

    首先,依据GB/T50504-2009中、及常识,走廊、走道、通道均是指建筑物中水平交通空间。

    其二,依据GB/T5907.2-2014中2.3.11条文:疏散通道是指建筑物内具有足够的防火和防烟能力,主要满足人员安全疏散要求的通道。

    上述,疏散(逃生),专业术语,详见GB/T5907.2-2014中2.3.6条文:人员由危险区域向安全区域撤离。

    安全区域包括:室外安全区域,建筑内包括,疏散楼梯间、避难走道、室外楼梯等。其中,疏散楼梯间包括敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间。防烟楼梯的前室,也是安全区域。

    综上,也就是疏散走道是房间到安全出口的通道,但一般建筑内疏散走道应设两个安全出口,所以,一个完整的疏散走道应该包括两个安全出口(当然,包括直通室外的安全出口),那么长度也应该按完整的疏散走道来计算。至于首层安全出口需不需要设置两个,详见GB50016-2014(2018年版)中的5.5.8-1强制性条文。

    关于疏散走道问题,之前,下面这个帖子也讨论过:

    这样设计走道可以不做排烟,但是否违反规范

    以上~

    2021-11-14 10:17:14

    回复 举报
    赞同3
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑防排烟系统必看术语解释汇总

来源:网络,侵删! 1、防烟系统。通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。 2、排烟系统。采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。 3、直灌式机械加压送风。