土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 变频器过载和过流究竟有什么区别?

变频器过载和过流究竟有什么区别?

发布于:2021-11-11 10:46:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
过载,是一个时间概念,是指负载在连续时间内超过额定负载一定的倍数。
过载,最重要的概念就是连续时间。比如,某变频器过载能力160%一分钟,就是指,负载连续一分钟达到额定负载的1.6倍是没有任何问题的。假如在59秒的时候,负载突然变小,那么是不会触发过载报警的。只有在60秒刚过的时候,才会触发过载报警。      
过流,是一个数量概念,是指负载突然超过额定负载多少倍。      
过流的时间非常短,而且超过的倍数非常大,通常都是十几甚至几十倍。比如,电机在运转时,机械轴突然堵转 ,那么此时电机的电流在短时间内会极速上升,导致过流故障。      
过流和过载属于变频器最常见的故障,要区别变频器到底是过流跳闸还是过载跳闸,首先就要搞清楚他们之间的区别,一般来说过载也一定过电流,但是变频器为什么要把过电流和过载分开呢?      
这里面主要有2个区别:      
(1)保护对象不同      
过电流主要用于保护变频器,而过载主要用于保护电动机。因为变频器的容量有时需要比电动机的容量加大一档甚或两档,在这种情况下,电动机过载时,变频器不一定过电流。      
过载保护由变频器内部的电子热保护功能进行,在预置电子热保护功能时,应该准确地预置“电流取用比”,即电动机额定电流和变频器额定电流之比的百分数:      
IM%=IMN*100%I/IM      
式中,IM%—电流取用比;      
IMN—电动机的额定电流,A;      
IN—变频器的额定电流,A。      
(2)电流的变化率不同      
过载保护发生在生产机械的工作过程中,电流的变化率di/dt通常较小;      
除了过载以外的其他过电流,常常带有突发性,电流的变化率di/dt往往较大。      
(3)过载保护具有反时限特性      
过载保护主要是防止电动机过热,故具有类似于热继电器的“反时限”特点。就是说,如果与额定电流相比,超过得不多,则允许运行的时间可以长一些,但如果超过得较多的话,允许运行的时间将缩短。      
此外,由于在频率下降时,电动机的散热状况变差。所以,在同样过载50%的情况下,频率越低则允许运行的时间越短。      
变频器的过流跳闸      
变频器的过电流跳闸又分短路故障、运行过程中跳闸和升、降速过程中跳闸等情况。      
1、短路故障:      
(1)故障特点      
(a)第一次跳闸有可能在运行过程中发生,但如复位后再起动,则往往一升速就跳闸。      
(b)具有很大的冲击电流,但大多数变频器已经能够进行保护跳闸,而不会损坏。由于保护跳闸十分迅速,难以观察其电流的大小。      
(2)判断与处理      
第一步,首选要判断是否短路。为了便于判断,在复位后再起动前,可在输入侧接入一个电压表,重新启动时,电位器从零开始缓慢旋动,同时,注意观察电压表。如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,且电压表的指针有瞬间回“0”的迹象,则说明变频器的输出端已经短路或接地。      
第二步,要判断是在变频器内部短路,还是在外部短路。这时,应将变频器输出端的接线脱开,再旋动电位器,使频率上升,如仍跳闸,说明变频器内部短路;如不再跳闸,则说明是变频器外部短路,应检查从变频器到电动机之间的线路,以及电动机本身。      
2、轻载过电流负载很轻,却又过电流跳闸:      
这是变频调速所特有的现象。在V/F控制模式下,存在着一个十分突出的问题:就是在运行过程中,电动机磁路系统的不稳定。其基本原因在于:      
低频运行时,为了能带动较重的负载,常常需要进行转矩补偿(即提高U/f比,也叫转矩提升)。导致电动机磁路的饱和程度随负载的轻重而变化。这种由电动机磁路饱和引起的过电流跳闸,主要发生在低频、轻载的情况下。解决方法:反复调整U/f比。      
3、重载过电流:      
(1)故障现象有些生产机械在运行过程中负荷突然加重,甚至“卡住”,电动机的转速因带不动而大幅下降,电流急剧增加,过载保护来不及动作,导致过电流跳闸。      
(2)解决方法      
(a)首先了解机械本身是否有故障,如果有故障,则修理机器。      
(b)如果这种过载属于生产过程中经常可能出现的现象,则首先考虑能否加大电动机和负载之间的传动比?适当加大传动比,可减轻电动机轴上的阻转矩,避免出现带不动的情况。如无法加大传动比,则只有考虑增大电动机和变频器的容量了。      
4、升速或降速中过电流:      
这是由于升速或降速过快引起的,可采取的措施有如下:      
(1)延长升(降)速时间首先了解根据生产工艺要求是否允许延长升速或降速时间,如允许,则可延长升(降)速时间。      
(2)准确预臵升(降)速自处理(防失速)功能变频器对于升、降速过程中的过电流,设臵了自处理(防失速)功能。当升(降)电流超过预臵的上限电流时,将暂停升(降)速,待电流降至设定值以下时,再继续升(降)速。      
变频器的过载跳闸      
电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。过载的基本反映是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流      
1、过载的主要原因      
(1)机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。      
(2)三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。      
(3)误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。      
2、检查方法      
(1)检查电动机是否发热,如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的电子热保护功能预臵得是否合理,如变频器尚有余量,则应放宽电子热保护功能的预臵值。      
如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时,首先应能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比。如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。      
(2)检查电动机侧三相电压是否平衡,如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如也不平衡,则问题在变频器内部。      
如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上,应检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧,如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。      
如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率:      
如工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制),则首先降低U/f比,如果降低后仍能带动负载,则说明原来预臵的U/f比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低U/f比来减小电流;如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。      


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 变频器和软启动装置区别
    变频器和软启动装置区别
  • 6款EC001857-变频器,主要应用于非标自动化行业,对于新手来说也是不错的学习资料。模型设计详细,包含stp格式,需要的朋友可以经常参考下载学习...
  • IS600PSR5I变频器。变频器(Variable-frequencyDrive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交
  • VLTMicroDriveFC51是一种通用变频器,可以控制功率高达22kW的交流电动机。它是一种超强可靠的小型变频器。符合RoHS标准VLTMicroDrive是按照环保要求生产的,符合RoHS指令
  • 图档为台达VFD-M系列一款0.75kw变频器,型号为VFD007M23A,该系列变频器具有体积小、性能可靠、噪音低等特点,图档中变频器的外形尺寸基本按实物1:1绘制(只有外形无内部结构),该款变频器
  • NOWFOREVER-B1000变频器:南方安华公司专为OEM客户开发的小功率变频器。这款变频器采用先进独特的磁通矢量技术,实现了高转矩、高精度、宽调速驱动,同时采用特殊的控制方式
  • 讲述了变频器的维修和使用的几个实例,希望可以给大家一点帮助!!!
  • 变频器的选择及干扰
    变频器选型及干扰处理
  • 变频器品牌大全》
    国内及进口各种品牌变频器介绍 要下的赶紧
  • 关于变频器的相关知识
    变频器是利用电力半导体器件的通断将工频电源变换为频率连续可调的电能控制装置
  • 变频器对电机的影响
    不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高
  • 本文针对变频器运行过程中存在的谐波问题、负载匹配问题和发热问题,系统进行了分析,并提出了相对应的解决方案。
  • 主要定位于注塑机节能改造,将矢量控制技术的优异性能引入注塑机节能领域,彻底解决过去V/F控制方式影响生产周期的问题,同时提高节电率。一体化节能柜还可以应用在空压机节能改造,中央空调节能改造,恒压供水等
  • CHV160英威腾变频器
    CHE系列变频器采用DSP控制系统,完成真正的无速度传感器矢量控制(开环矢量控制),与V/F控制相比,矢量控制有更大的优越性。 二、经济型结构 CHE系列变频器为简易型变频器,主要面向配套客户,能
  • 变频器的维护及故障判断_
    由于变频器能适应生产工艺的多方面要求,尤其是在工业自动化控制应用上, 交流变频调速技术已经上升为工业自动化控制的主流。交流调速系统的性能已经可以和直流调速系统相匹敌,甚至可以超过直流系统。它采用的全数
  • 某设备变频器原理图
    本工程为某设备变频器原理图,包含41-P-07变频柜原理图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 变频器的维护及故障判断
    由于变频器能适应生产工艺的多方面要求,尤其是在工业自动化控制应用上, 交流变频调速技术已经上升为工业自动化控制的主流。交流调速系统的性能已经可以和直流调速系统相匹敌,甚至可以超过直流系统。它采用的全数
  • 高压变频器检修规程
    (1) 对电源影响小、高功率因数 本变频器(TMdrive-MV)采用多段电平PWM控制,使输出电压波形实现了阶段状的近似正弦波形输出,输出电流波呈正弦波,控制方式为无监测器矢量控制。实现了畸变小
  • MD200系列灵巧型变频器是汇川技术基于小功率、小体积、低成本的市场需求,针对性推出的单相220VAC和三相380VAC迷你变频器。作为一款小体积大能力的灵巧型变频器产品,MD200具有高功率密度、高
  • 矿用水冷1140V防爆变频器,简洁设计。采用solidworks2018画图,可修改,含有结构尺寸及防爆常用器件,电抗器,电缆引入装置喇叭口,防爆观察窗,防爆键盘,IGBT、整流桥、隔爆接线端子。产品

阅读下一篇

15个常见的电工中级电路图,值得收藏!

电工电路图相信对于每一个电工而言都不陌生,电路图能够直观清楚的说明电路的原理和设备的具体使用情况,可以毫不含糊地说,电路图是电工基础中的基础,看懂电路图是学习电工的第一步,也是最重要的一步。 下面列举最基础的电路图。 1,单相双电源自动切换电路。 2,三相双电源自动切换电路。 3,一个按钮控制电动机启动和停止电路。 4,三相交流电动机自动往返+过限位保护电路。

回帖成功

经验值 +10