土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 2~8℃冷库除湿怎么做?

2~8℃冷库除湿怎么做?

发布于:2021-11-10 11:24:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

医药冷库,2~8℃的冷藏库,要求湿度35~75%,除湿怎么做呢?放单独的除湿机吗?在这种低温下常规的除湿机还能正常工作吗?业主那边有个暖通专业的,说了句冷风机再热做除湿,不太明白什么原理,再问他也不回消息。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 北千里
    北千里 沙发

    通常末端是冷风机,可以调节冷风机的风量,冷风机出口温度达到机器露点低于0度会,结霜,化霜水排掉,达到除湿的效果。

    2021-11-13 15:53:13

    回复 举报
    赞同1
  • 美森环境
    美森环境 板凳
    这种目前常规两种做法,加低温型升温型除湿机,或用转轮除湿机
    2021-11-13 12:15:13

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

物流冷库建造步骤

利用降温设施创造适宜的湿度和低温条件的仓库。又称冷藏库。是加工、贮存农畜产品的场所。能摆脱气候的影响,延长农畜产品的贮存保鲜期限,以调节市场供应。 物流冷库建造步骤: 1、选址 物流仓储冷库一般根据企业自身的发展建在地价便宜交通相对便利的位置,冷库周围应避开有重污染源, 地坪应、平整、硬实、干燥、地表一般为混凝土,库门应背开风向,开门方向可向东并远离污染源。地坪标高应高于周围地面,以防雨天库内进水。

回帖成功

经验值 +10