正在加载...
风机盘管 新风系统,按照09版技术措施的推荐,把新风处理到室内等湿状态点。但新风经过冷却除湿后,需要经过等湿升温才能到达室内状态点。请问,新风机是否有内置电加热装置呢?如果没有,岂不是达不到设计要求?求解!谢谢!
全部回答(1 )
经过查阅资料,自己回答一下。
一、新风处理到室内等湿度状态
根据09技术措施,把新风处理到室内等湿度状态时,利用天正暖通计算到的结果如下:
新风在新风机被处理到露点L,经过新风管输入到室内,沿途有温升(假设为3℃),到了房间得状态点即为L,与风机盘管处理过的空气M混合到达送风点O。因此,不需要新风机对处理过的新风机再加热。
二、新风处理到室内等焓状态
新风经过新风机处理到L点,经过风管送到室内,管道温升假设为3℃。到达室内后的状态点变为L',与风机盘管处理过的空气M混合后到达送风状态点O。因此,也不需要新风机对新风进行再加热。
综上所述,新风机无需再热功能。
主题
回复
粉丝
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 401 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
