土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防用水量的问题,大师请进看瞅瞅吧

消防用水量的问题,大师请进看瞅瞅吧

发布于:2008-03-17 19:37:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,假如做设计时,由高层建筑防火设计规范根据建筑性质选出的消防用水量为40L/s,然后室外布置DN150的消防环管,这时候市政引入管管径应该为多大?
问了几个人给出的答案是只要市政压力能满足需要,市政管网开口管径大于等于DN150就行。
可是自己翻回头想想如果引入管管径小一些,比如是DN100有什么影响呢? 引入管流速变大?
我觉得市政引入管管径大小确定的时候,引入管流速已经是一个定值了。那么如果不是这样,建筑消防用水量40L/s的话,给水引入管管径选择DN150和选择DN25不是同样都能满足用水量要求么?
先拜了,大师们帮我讲讲吧

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • maomao8738@co163
    流速大了在水力学中会产生过大的局部水头损失,提高建筑所需要的压力.造成不必要的浪费!而且会产生水锤现象,增加噪音,对管道及附件产生破坏!!!
    2008-03-21 09:28:21

    回复 举报
    赞同0
  • winxp2000
    winxp2000 板凳
    当然,在市政压力一定的情况下,不管你开多大口子,流速都基本是一样的。
    这个时候你所得的流量取决于你的管径。
    所以,当你引入管是dn150时可以满足你用水量要求的话。
    dn25肯定就满足不了了。

    另外,船漏水的速度是会变慢的。因为船进水后在下沉的过程中,
    洞口上下的压强差会变小,洞口大小又不变,流速就要变小。
    2008-03-18 00:53:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求救!消防水箱该怎么设?

一四层办公建筑,建筑高度为16m,坡屋顶,占地面积为830平方米。室内消火栓采用消防泵加压。问题是消防水箱不知设何处?因为顶层没有阁层,建筑上表明为以后吊顶;屋顶又是坡屋顶。各位,我该怎么办?可以在泵房内增设稳压泵和稳压罐吗?若行,稳压罐该是多大体积的?敬请赐教,谢谢!

回帖成功

经验值 +10