今天在供配电工程中发现的一些问题????急切等

发布于:2008-03-17 19:28:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天去一个砖厂玩,供电局正在给供配电,发现该企业的用电负荷大概是70KW左右,全部带在邻近村子的农灌变压器上,该变压器的容量是100KVA,而且该变压器还带着若干户照明和一个农村小学的用电.砖厂的计量是采用三只100/5的互感器和一只有功表(砖厂自己找的),请问这样的一个工程合理吗?能否详细计算说明之?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yyyyyy1314
    yyyyyy1314 沙发
    供电局为了提高计量精度,计量用的CT变比都选得小。
    有功表大概是三相四线表吧?
    供电局允许用户自己找电表,很奇怪。
    2008-03-18 21:01:18

    回复 举报
    赞同0
  • ttdzdq
    ttdzdq 板凳
    互感器选小了,最小要150/5,变压器容量不好说,若干户照明和一个农村小学的用电也不少,若砖厂的负荷有大功率电机的话应该不够。