土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 中央空调排水施工规范要求

中央空调排水施工规范要求

发布于:2021-11-04 08:51:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

1、管材要求:

① 冷凝水管材一般使用给水用U-PVC塑料管(抗压强度为不小于9Kgf/cm2),专用胶粘接;
② 如设计有管材要求请按设计要求管材施工;
③ 其它管材:PP-R,PP-C等;
④ 不允许使用PVC线管、铝塑复合管作为冷凝水管;

2、施工规范要求:
① 冷凝水管道坡度一般应在1%以上;
② 支管坡度推荐1%~5%,使管道中的冷凝水尽快排入干管;
③ 干管坡度>5‰;
④ 不得出现倒坡,凸管和凹管的情况,避免产生气阻导致排水不畅;
⑤ 冷凝水管吊架的几种形式:“L”型,“T”型,“U”型吊架;
⑥ 对U-PVC管道,水平管吊架的间距0.5~1米一个,水管固定卡子高度可以调节,立管1.5~2米一个,每根立管不得少于2个;

3、施工规范要求:
① 横向排水管不能以同样的水平高度与竖管连接,应采用排水管接头或者下降或者深出横管来连接;
② 室内机排水管向水平主管合流尽量从上部,横向合流容易造成回流;

4、加装透气管的要求:
①横管上有透气管,一般为5M一个;
② 横管进入立管时,立管应该向上有透气口,注意透气管上端应该加一个弯头,防止污物进入管内。

5、施工规范要求:
① 室内机的排水管与排水软管之间的连接处不能用胶粘,一定要用卡子固定;
② 排水软管不能弯曲,不要当做弯头使用;
③ 水管与机器之间必须使用自带的软管;

6、反水弯施工要求:
对于负压型的室内机设备。在排水时,为了克服风扇运转时对排水管产生的负压,要求对排水管进行一个水封的制作,即存水弯的制作。用以防止排水不畅或水被倒吸飞溅。

排水作业不良案例:

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水管道安装常见阀门选择及各阀门优缺点

一、阀门的选择及设置部位 (一)、给水管道上使用的阀门,一般按下列原则选择: 1、管径不大于50mm时,宜采用截止阀,管径大于50mm时采用闸阀、蝶阀。 2、需调节流量、水压时宜采用调节阀、截止阀。 3、要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀。 4、水流需双向流动的管段上应采用闸阀、蝶阀,不得使用截止阀。 5、安装空间小的部位宜采用蝶阀、球阀。

回帖成功

经验值 +10