土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水管道安装工程标准化做法图解!你知道几个?

给排水管道安装工程标准化做法图解!你知道几个?

发布于:2021-11-03 09:26:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

如有侵权,请联系删除


0 1  
施工流程


设置控制线→现浇混凝土墙→专用砂浆或专用粘胶剂刮于保温板背面→70 厚B1级聚苯板密度不小于 20kg/m3,加压粘牢,并用专用膨胀螺栓与墙体固定连接→1.5厚专用砂浆或专用粘胶粘加强玻纤网于需加强的部位(门窗洞口、 墙端及转角等部位)→3-5 厚专用砂浆粘贴耐碱玻纤网于整个墙面,并用抹刀将网压入胶泥中→基层整修平整,不留网纹及抹刀痕→面砖及涂料。


02
控制要点


1)保温板端头处应做网格布反包处理,做法应符合相关图集要求。

2)现场裁切保温板时,切口与板面应垂直。墙角的边角处用不小于300mm的保温板粘贴。保温板的拼缝不得留在门窗洞口的四角处。

3)粘结方法:采用锚固件固定,锚栓的固定数量不少于 7 个/㎡,钉头和园盘不得高于板面,粘贴面积不小于 70%。锚固件安装应在粘贴保温板24 小时后进行。

4)各种保温板均应水平顺序排列,上下层错缝粘贴,阴阳角处应做错茬处理,板与板之间应严密、板缝宽不应大于 2mm,无粘接剂。

5)保温板缝应用聚氨酯灌填并抹平表面。表面光滑的保温板应进行打磨。

6)安装分格线或装饰线应使用专用的开槽器具将保温板切成凹口,凹口处保温板的厚度不能小于 35mm。当线条突出墙面超过 100mm 时,需加设机械锚固件。

7)耐碱网格布要横向铺贴,横纵向都要做搭接,左右搭接宽度不应小于100mm,上下搭接宽度不应小于80mm。

8)保温施工前,门窗启口边聚氨脂防水施工完成,门窗框位置正确,与墙连接牢固,连接处缝隙用聚氨酯发泡剂填塞严密。

9)保温层表面应平整控制在 3mm 之内,垂直度控制在 3mm 之内,阴阳角方正控制在 3mm 之内。接缝高低差控制在 1mm 之内,分格线直线度控制在 3mm之内。

【止水节套管示意图】

【给排水预埋止水环套管】

解决楼面补洞难题,杜绝管根渗漏通病。

【卫生间排污支管地面拼装】

【给排水整体安装】

【预埋电箱使用U 托顶撑 不变形、便于拆除】

【 “耳朵”预埋线盒上增加橡胶弹出动作装置】

“耳朵”预埋线盒上增加橡胶弹出动作装置,拆模后可自动清理线盒挂浆。

【管道井安装实物样板】

【电井安装实物样板】

【管道保温及标识】

【管道吊装,预先排版,弹线确定位置】

【管道保温及标识】

【管道吊装,预先排版,弹线确定位置】

  • liu866149797
    liu866149797 沙发

    感谢楼主的分享,非常感谢

    2021-11-03 20:06:03

    回复 举报
    赞同0

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵无法启动?流量不足?吸不上水?该怎么办?

水泵无法启动 常见原因: 填料过紧或叶轮与泵体之间被杂物堆积而堵塞;泵轴、轴承、减漏环锈住;泵轴严重弯曲等。 排除方法: 放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更替新的泵轴。

回帖成功

经验值 +10