来源网络整理,如有侵权联系删除
避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。
1、定额单位
①平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。
②独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。
(2)避雷针加工制作,以“根”为计量单位。
(3)避雷针拉线安装,以三根为一组,以“组”计量。
2、避雷网安装
(1)避雷网敷设按沿折板支架敷设和沿混凝土块敷设,工程量以“m”计量。工程量计算式如下:
避雷网长度=按图示尺寸计算的长度×(1+3.9%)
式中3.9%——为避雷网转弯、避绕障碍物、搭接头等所占长度附加值。
(2)混凝土块制作,以“块”计量,按支持卡子的数量考虑,一般每米1个,拐弯处每半米1个
(3)均压环安装,以“m”计量
①单独用扁钢、圆钢作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁的中心线长度按“延长米”计算,执行“均压环敷设”项目。
②利用建筑物圈梁内主筋作均压环时,工程量以设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,按“延长米”计算,定额按两根主筋考虑,超过两根主筋时,可按比例调整。
(4)柱子主筋与圈梁焊接,以“处”计量
柱子主筋与圈梁连接的“处”数按设计规定计算。每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.7 万条内容 · 230 人订阅
阅读下一篇
为什么要安装避雷器,各种保护设备为什么会跳闸?雷雨天气时,安装了电源避雷器的供电线路中,线路保护设备时常出现跳闸现象,特别是地处空旷地带的供配电系统,更是频繁地跳闸,严重的有设备被雷电击穿损坏,给日常工作带来诸多不便。由于各种原因,避雷器前端串联的断路器也经常发生动作,使避雷器失去保护作用。因此,有人埋怨避雷器成了摆设,根本不起作用。 本文将从解释避雷器的在供电线路中的作用和断路器、漏电断路器的工作性质,结合实际笔者在工作中遇到的跳闸情况,分析安装了避雷器的线路中各种保护设备跳闸的原因。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发