根据《建筑防排烟系统技术标准》GB51251-2017
1. 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下要求:
1) 竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h;
2) 水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h;当未设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于1.00h。
2. 机械排烟管道的设置和耐火极限应符合下列要求:
1) 排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。
2) 竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h;
3) 水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;当确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。
4) 设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.00h,但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。
3. 有耐火极限要求的防排烟管道采用镀锌钢板风道外包防排烟专用绝热玻璃棉;管道内壁钢板厚度符合GB50243要求,外包防排烟专用绝热玻璃棉参数要求如下:
1) 0.50h耐火极限系统采用容重48kg/m?,厚度≥50mm的绝热玻璃棉;外侧复合玻纤铝箔贴面。
2) 1.00h耐火极限系统采用容重64kg/m?,厚度≥60mm的绝热玻璃棉;外侧复合玻纤铝箔贴面。
4. 绝热玻璃棉外包金属风道系统的耐火极限判定应按照现行国家标准《通风管道耐火实验方法》GB/T 17428的测试方法执行,管道系统的耐火完整性和隔热性须同时达到其对应要求的耐火极限时间,并按照《通风管道耐火试验方法》GB/T17428-2009 提供耐火性能报告。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 595 人订阅
阅读下一篇
防排烟风管耐火极限要求的几点说明在工程建设中,建筑防、排烟系统的设计以及相关设备和材料选用、施工安装和运行维护是建筑消防安全体系的重要组成部分。近年来,随着人类社会活动的加快,火灾事故造成的人员伤亡和财产损失有所增加。研究人员通过分析国内外的火灾事故,发现火灾中产生的烟气形成的遮光性、毒性和高温是造成火灾人员伤亡的最主要因素。因此,在建筑中正确的设置防、排烟系统对火灾事故时人员的安全疏散和消防扑救的顺利实施、减小火灾中人员伤亡等有重大意义。为了更加全面规范和指导建筑防、排烟系统的设计和工程应用,住房和城乡建设部于
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句来自 土木在线APP
回复 举报绝热材料有检测报告吗?
回复 举报