土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防工程地下车库的防烟分区面积限定值

人防工程地下车库的防烟分区面积限定值

发布于:2021-11-02 16:44:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

人防工程地下车库的防烟分区的面积划分限值应该是多少?

1、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)的第4.1.7 条款:

“需设置排烟设施的部位,应划分防烟分区,并应符合下列规定: 每个防烟分区的建筑面积不宜大于500m?,但当从室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上时,可不受此限; ”

2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014)的8.2.2条款:

“ 防烟分区的建筑面积不宜大于2000m?,且防烟分区不应跨越防火分区。防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分。”


一个是500m?,一个是2000m?,哪个才是正确的呢?

再仔细看《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)的第4.1.7 条款的条文说明,下图:

2.png

从条文说明中可以知道,这个条文是针对“走道”以及“房间”。因此,人防工程的地下车库的一个防烟分区面积按不超过2000m?才符合规范要求。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!

    2021-11-03 07:25:03

    回复 举报
    赞同1
  • 越学越迷糊
    地下室一般没有6m高的吧,应该按500
    2022-05-27 21:48:27

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0