现开发水源热泵(三种工况水环,地下水,地下环路)机组。水-空机。机组大小水环工况DB 27 WB19 /EWT30 LWT35 能力5kw, 选用ALCO BAE1.5ZW195 6A (1.5ton,6度过热度)外平衡式双向膨胀阀。R410a。蒸发器因为风量原因分路形式2-4-2 即进、出口2路,中间四路。 现出现膨胀阀波动的现象,功率,膨胀阀前温度,蒸发器出口温度,压机回气温度都出现异常波动。请大家分析一下

1205745948470.JPG


1205745948504.JPG

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • walkerting
    walkerting 沙发
    最近很是关注这个问题,特意百度了下 然后发现这个帖子,继续求关注
    2012-08-29 22:10:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoyiguang86
    zhaoyiguang86 板凳
    不懂,不过学了点知识谢谢