土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋混凝土施工常见质量问题,监理检查重点都在这了!

钢筋混凝土施工常见质量问题,监理检查重点都在这了!

发布于:2021-10-29 14:18:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]


1

标高宜高于自然地坪


①光面钢筋:I级钢筋(Q300钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm,长度为6m~12m。

②带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。

③钢线(分低碳钢丝和碳素钢丝两种)及钢绞线。

④冷轧扭钢筋:经冷轧并冷扭成型。


2

第一部分:钢筋绑扎质量问题


混凝土垫块数量不足

基础梁施工完成后发现柱筋偏位

柱筋偏位

柱筋偏位

柱筋偏位达180mm

柱筋偏位达100mm

柱筋偏位

柱筋偏位

板筋凌乱

受力主筋未绑扎到位

线管不要大量水平穿过剪力墙

模板内矿泉水瓶未清理

钢筋垫块未放到位,混凝土表面有钢筋锈蚀痕迹

柱筋偏位


3

第二部分:模板安装质量问题


梁柱交接处模板阴角无木方

对拉方式不对

模板拼缝过大

墙柱模板未钉压脚板

外墙柱模板未与已浇灌混凝土重叠

钢管立杆未垫木方

木工加工未做到工厂化,楼面是到处是垃圾

外墙支模未按方案实行拉顶结合

模板内杂物未清理

砼面不平,墙柱模板未立在混凝土面上

  生间沉箱用铁线支模,存在渗漏风险

锯沫、废板随处可见

后浇带模板私自拆除

用钢管扣件代替顶托

钢管采用扣件接长

钢管立柱下垫木方偏位

钢管立柱下木方未垫到位

3

第三部分:混凝土浇灌质量问题


B6栋柱漏振

柱严重漏振

混凝土浇灌不到位,直接用砂浆修补

柱漏振

柱漏振

柱严重漏振

墙柱混凝土漏浆、漏振

反梁混凝土崩角

水电压槽混凝土破损

卫生间梁根部混凝土烂根

B6栋3层柱漏振

B6栋混凝土缺陷私自修补

外墙柱错台达30mm

外墙柱混凝土错台

墙柱根部混凝土漏浆

墙柱阴角混凝土漏浆

混凝土漏振

墙柱根部混凝土烂根

工人私自修补混凝土缺陷

板面混凝土未二次收光,多处出现裂缝

板面标高控制不到位

反梁根部漏浆

混凝土表面摆坎  

钢筋混凝土用余热处理钢筋余热处理钢筋:热轧后立即穿水,进行表面控制冷却,然后利用芯部余热自身完成回火处理所得的成品钢筋。
带肋钢筋:表面通常带有两条纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋的钢筋。
月牙肋钢筋:横肋的纵截面呈月牙形,且与纵肋不相交的钢筋。
纵肋:平行于钢筋轴线的均匀连续肋。
横肋:与纵肋不平行的其他肋。
带肋钢筋的公称直径:与钢筋的公称横截面积相等的圆的直径。
带肋钢筋的相对肋面积:横肋在与钢筋轴线垂直平面上的投影面积与钢筋公称周长和横肋间距的乘积之比。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

五大新工艺提升工程品质,一起学习!

为有效提升工程品质,提升安全生产管理水平,响应行业发展趋势以及美的置业集团新工艺建造体系的战略要求。长沙市住房和城乡建设局于9月28日在长沙美的国宾府项目举办以

回帖成功

经验值 +10