若高低压侧压力都偏低(高压低于83kpa,低压低于78kPa)同时视液玻璃窗中有气泡,出风口气体不冷,即表明系统制冷剂不足。使用中冷凝器风机不转动时,可首先用万用表检查风机电机线圈是否烧坏。如电机线圈状况良好,可查看风机电机尾部轴承处是否有油迹,如无油迹,即表明滑动轴承缺油。制冷剂不足使用上海冷库中发现空调系统制冷量不足,并怀疑制冷系统制冷剂不足时,可用岐管压力表检查系统压力。
处理方法:检查时,可用岐管压力表检查系统压力。若高压表读数较高,同时,发上海冷库动机散热片和冷凝器散热片处积满灰尘和杂物,即表明冷凝器冷却不良。处理方法:消除积存在发动机散热片和冷凝器散热片处的灰尘和杂物。
查明泄漏原因,修补泄漏部位,并向系统补充制冷剂。使发动机以ZO0r/mni运转,至气上海冷库泡消失时的压力表读数低压侧约为118一Z16kpa,高压侧约为1274一1596kpa。冷凝器冷却不良制冷系统冷凝器冷却不良,多半是由于发动机散热片和冷凝器散热片灰尘、杂物堵住所引起。
冷库安装使用中冷凝器风机不能转动,多数是由于滑动轴承轴缺少润滑油,轴瓦烧坏抱轴,或风机电机线圈烧坏所致。也可能是由于风机工作时间过长、电流大,空调继电器触点工作不良将敷铜板上的输出电路烧断所致。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 840 人订阅
阅读下一篇
螺杆式冷水机选用参考要点1.选用冷水机组时,优先考虑性能系数值较高的机组。根据资料统计,一般冷水机组全年在100%负荷下运行时间约占总运行时间的1/4以下。总运行时间内100%、75%、50%、25%负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先考虑效率曲线比较平坦的机型。在设计选用时应考虑冷水机组负荷的调节范围。多机头螺杆式冷水机组部分负荷性能优良,可根据实际情况选用。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发