发布于:2008-03-17 15:59:17
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
恒压供水常见问题解析(恒温)
利用西门子变频器MM4系列变频器实现恒压供水是比较常见的应用,使用过程中会出现很多问题,以下针对恒压供水问题做出总结。
一. 恒压供水所需硬件设备:
Micromaster 430, 440, 420
带模拟量输出的远程压力表或温度传感器(0-10V, 0-20mA , 4-20mA)
二. 恒压供水的原理:
首先要对PID功能有所了解,事实上,要实现恒压供水必须有主设定与反馈值两路输入,其中反馈值可以通过远程压力表提供。由于理论知识的缺乏,用户往往会忽略主设定值的概念,主设定值即用户所要求达到的目标压力值,目标压力值可以随用户意愿实时改变。在变频器运行过程中,变频器将从远程压力表反馈回来的信号实时与主设定值进行比较,然后把偏差保存到参数 r2273 中,PID 调节是基于偏差进行的,如果偏差为正,即反馈量小于主设定值时,变频器的频率会自动提升,以提高供水压力。反之偏差为负,变频器的频率会自动降低。
三. 远程压力表的类型
从输出形式上分,远程压力表分电压、电流、电阻输出类型,如果是0-10V输出的,则可以直接使用,如果是0-20mA, 需要设置DIP 开关与参数P0756(2)的设置。如果是电阻信号,需保证总阻值大于4.7k,否则需串联电阻保证总阻值大于4.7k,但这样做的同时会降低反馈精度。如果串联一定的阻值,则需要调整参数P0760.1, 使得 :
P0760.1=默认值×(传感器阻值+所串联阻值)/ 传感器阻值。
另外,有些远程压力表的模拟输出随压力的增大而减小,需要通过对调P0758与P0760的值,如果需要对PID反馈信号进行反向,设置P2271=1(注意只是简单进行反向,并不能进行反向调解,手册有误)。
四. 主要参数设置
一般用户可以设置以下简单参数:
P2200=1 使能PID
P2253=2250 选择主设定通道
P2264=755.1 选择反馈通道(10,11管脚)
P2280=0.5 比例增益(推荐)
P2285=10 积分时间 (推荐)
P2240=目标值 设定为目标压力(温度)占传感器量程的百分比
五. F0221 故障
如果反馈信号为4-20mA, 需要设定死区P0761[2]=4, 否则降低反馈信号下限P2268。
六. 变频器频率不能自动调节到目标值的诊断方法
检查4个参数:
1. r2262: 此参数显示变频器的实际主设定值,检查它是否与设定相符,如果不符请检查设定值通道。
2. r2272:此参数显示变频器的实际反馈信号,用户可以根据远程压力表的实际压力来推算实际反馈的大小,并与此参数进行比较,并由此来判断远程压力表的正确性。
3. r2273:此参数显示当前偏差,即r2262与r2272之差,如果此偏差为正,变频器的频率应该升高;如果偏差为负,变频器会降低频率;如果偏差为零,说明目前压力已经被调节到目标值。
4. r2294:实际PID 输出,如果偏差r2273为正,r2294的值应该逐渐增加。否则r2294会自动降低。注意如果r2273不为零,但r2294等于零,请设置:P2293=1;P2291=100;P2292=0;P2274=0.01;
七. 变频器的频率不稳定,过电压故障
如果PID 的斜坡时间P2257 与P2258设定过短,比例增益P2280过大,积分时间P2285过小,都会引起系统不稳定或者系统过电压。
八. 参数P2263的作用是什么?
此参数是决定PID的类型,即是否将PID中微分运算提前到反馈信号,恒压供水中不建议使用微分运算,因此不考虑此参数影响。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
程序乱了,补水泵停了, 急!急!怎样恢复西门子MM420变频器的出厂设置。谢谢!
回复 举报