土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外墙保温体系如何薄抹灰?总工拿了好多节点图,任谁一看都明白了

外墙保温体系如何薄抹灰?总工拿了好多节点图,任谁一看都明白了

发布于:2021-10-26 09:17:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]


一、外墙保温工程施工工序

二、外墙保温工程施工要点

(一)、基层处理

1、外保温工程施工前应对基层进行处理并验收合格后方可进行。基层应干燥、整洁、坚实、平整,空鼓、疏松和起皮部位应剔除并用水泥砂浆找平。

2、基层与胶粘剂拉伸粘结强度不应低于0.3MPa。

3、基层墙体垂直度、表面平整度及阴阳角垂直度允许偏差和检验方法应符合下表规定。

(二)、施工准备

1、根据立面图设计挂基准线、弹控制线,阴阳角集其它必要处挂垂直基准线,楼层适当位置挂水平线,以控制保温板的垂直和平整度。

2、应在外墙面弹出门窗口的水平及垂直控制线、嵌固带水平线、伸缩缝线、装饰条线等。

3、保温板粘贴前应进行排板设计。

(三)、涂刷界面剂(XPS保温板、PF板、岩棉防火隔离带施工前应涂刷专用界面剂)

1、应在保温板两个大面涂刷专用界面剂,保温板四周侧边不得涂刷。界面剂涂刷要均匀,不得漏刷。

2、双组份界面剂必须严格按照产品说明书进行配制,单组份界面剂使用前必须搅拌均匀。

3、涂刷专用界面剂1.5h~2h后,方可进行下一步施工。

(四)、安装铝合金托架或嵌固带

1、楼层超过7层时,应在大面墙设置铝合金嵌固带或托架,7~18层隔层设置,18层以上每层设置。

2、铝合金 托架和嵌固带应通长设置,托架和嵌固带端部之间应留有不小于3mm的间隙。

安装托架时请使用水平仪

(五)、配置胶粘剂

1、配置胶粘剂时必须严格按照产品使用说明书进行,配置好的胶粘剂应避免太阳直射,并应在规定时间内用完。

2、配置好的胶粘剂严禁二次加水搅拌。

(六)、粘贴翻包网

1、薄抹灰外墙保温系统起始处在建筑第一皮板、门窗外侧洞口、伸缩缝、墙身变形缝、阳台挑板、雨棚、女儿墙等部位采用耐碱玻纤网对保温板实施翻包。

2、翻包耐碱玻纤网在保温板粘结层中的长度及保温板面层的长度均不小于100mm。

(七)、保温板粘贴

1、保温板的有效粘结面积不得小于70%,粘结层厚度不宜超过10mm,粘贴方式见下图。

条粘法 

专用锯齿抹子

2、保温板粘贴应自下而上,沿水平方向逐行铺设粘贴,竖缝应逐行错缝,在阴阳角处应交错互锁,并应保证阴阳角垂直度。墙体排板及转角排板见下图。

3、保温板与基层墙体粘贴时,应随时检查平整度和垂直度,板周边的侧板不得有胶粘剂。相邻板材之间应紧密对接,且板间高差应不大于1mm。

使用2米以上靠尺来测量,确保平整,保温板粘贴应该尽可能靠紧,接缝尽可能小。

4、保温板粘贴时应控制好板缝,板缝不得大于2mm,所有板缝应用条形保温材料密封。

对较宽的拼缝,请用窄条苯板抹胶后充填

专用砂板打磨整个板面控制外观平整

5、门窗洞口四角处或局部不规则处保温板不得拼接,应采用整块板切割成型,接缝应距角部≥200mm。泡沫塑料板窗口排板见下图。

泡沫塑料板窗口排板示意图

(八)、粘贴防火隔离带

1、防火隔离带施工应与泡沫塑料板粘贴同步进行,不得在外墙保温系统保温层中预留隔离带位置再进行粘贴。

2、防火隔离带应与基层墙体全面积粘贴。

3、防火隔离带之间及其与泡沫塑料板之间应拼接严密,板缝不得大于2mm,且板间高差应≤1mm。

(九)、门窗洞口、防火隔离带等部位进行耐碱玻纤网增强处理

1、配置抹面胶浆,严格按照产品使用说明书进行,配制好的抹面胶浆应避免太阳直射,并应在规定的时间内用完,配制好的抹面胶浆严禁二次加水搅拌。

2、先将门窗洞口四周压入翻包耐碱玻纤网格布,并在四角沿45°方向铺贴200mm×300mm耐碱玻纤网增强,示意图见下图。

门窗洞口耐碱玻纤网示意图

3、防火隔离带部位应加铺底层玻纤网,底层耐碱玻纤网垂直方向超出防火隔离带不应小于100mm,水平方向可对接,对接位置离防火隔离带泡沫塑料板接缝位置不应小于100mm。

(十)、锚栓锚固

1、保温板粘贴完成、防火隔离带耐碱玻纤网增强处理完成24h且施工质量验收合格以后,即可进行锚栓锚固施工。

2、锚固件的安装应按施工方案确定的位置,用冲击钻或电锤钻孔,钻孔深度应大于锚固深度10mm。

3、从距离墙角、门窗侧壁100m~150mm及从檐口与窗台下方100mm~150mm处开始安装。

4、面积大于0.1㎡的保温板上至少应设置1个锚栓;在阳角、门窗洞口边缘和变形缝两侧,锚栓应适当加密,锚栓简介≤250mm。

5、锚栓安装时宜采用旋入式锚栓进行锚固,圆盘紧贴泡沫塑料板,锚栓锚固施工不得破坏泡沫塑料板,并及时用抹面胶浆覆盖圆盘。

6、当采用岩棉防火隔离带,锚栓圆盘紧贴第一遍抹面胶浆,锚栓锚固施工不得破坏第一遍抹面胶浆及耐碱玻纤网。

7、锚栓间距不应大于600mm,锚栓距离保温板端部不应小于100mm,每块板上的锚栓数量不应少于1个。

8、锚栓布置图

(十一)、抹面层施工

1、抹面胶浆施工前应做好滴水线条或鹰嘴构造,阳角应做好护角。宜采用成品护角、滴水线条或鹰嘴构造。

2、抹第一道抹面胶浆时应均匀、平整,厚度2~3mm,并趁湿压入第一层耐碱玻纤网,铺贴要平整、无褶皱。

3、玻纤网应自上而下铺设,顺差搭接,上下左右搭接宽度应≥100,阴阳角网格布搭接≥200mm。

第一遍抹面胶浆表干可进行第二遍胶浆施工,抹面胶浆厚度2~3mm,防护层总厚度≥5mm。抹面胶浆施工完后,应检查平整、垂直及阴阳角方正。

(十二)、饰面层

1、抹面层施工完毕后,养护时间不应小于7d,才能进行饰面层施工。

2、饰面的施工应连续进行,施工间断部位应设置在阴阳角及腰线等处。

三、外墙保温工程节点部位

(一)、凸窗非透明部分水平部分、阳台栏板保温板粘贴完成后,再粘贴主墙面保温板。其抹面胶浆和网格布施工与主墙面同时施工。

(二)、门窗侧边、混凝土窗套、女儿墙、空调搁板、雨棚等热桥部位按设计要求抹保温砂浆,保温砂浆与相邻部位紧密相连。其抹面胶浆应与大面墙同时施工。

(三)、空调搁板、阳台、雨棚等出挑结构板不同材料交接处应做防水处理,阴角处打建筑密封胶。

(四)、散水部位施工,散水应置于托架以下和延伸至地面以下的外墙保温板外侧,交接部位应做防水处理。

(五)、窗台应安装金属窗台板,材质和安装应符合《天津市建筑节能门窗技术标准》DB29—164的规定。窗口四周应有可靠的防渗漏措施。

(六)、变形缝保温施工,应采用密度14kg/m3~16kg/m3、厚度大于变形缝5mm的EPS板材过盈填充变形缝,深度大于300。

(七)、穿墙管和雨水管卡部位施工。穿墙管与保温板之间应采用聚氨酯填实,并用建筑密封胶嵌缝。雨水管卡应采用建筑密封胶嵌缝。

四、构造详图

1、聚苯板薄抹灰外墙保温系统

阳角构造

窗洞口构造1

窗洞口构造2

窗洞口构造3

女儿墙及穿墙套管构造

2、岩棉板(或带)双层玻纤网薄抹灰外墙保温系统

阳角构造

阴角及勒脚构造

窗洞口构造

空调板、伸缩缝、凸窗构造

女儿墙构造



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

60项技术,科技创新助推降本增效!

  科技创新助推降本增效

回帖成功

经验值 +10