土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水管道安装常见质量问题及正确做法照片

给排水管道安装常见质量问题及正确做法照片

发布于:2021-10-25 10:49:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

1 给排水管道安装


1.1  质量通病: 法兰连接中的螺栓长度、方向不符合规范规定、螺栓被污染。

image.png


(GB 50242-2002第3.3.15条第5款:连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。)


正确做法:  

image.png


1.2  质量通病: 丝接管外露丝的长度不符合规范规定。

image.png

(GB 50242-2002第3.3.15条第6款:螺纹连接管道安装后的螺纹根部应有2~3扣外露的螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理)


正确做法:

image.png

image.png


1.3  质量通病: 给水管道材质违反强条规定。

image.png

(GB 50242-2002第4.1.2:给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准、4.1.3条:管径小于或等于100mm 的镀锌钢管应采用螺纹连接,套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理;管径大于100mm 的镀锌钢管应采用法兰或卡套式专用管件连接,镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌。)


正确做法:

image.png


1.4  质量通病: 镀锌钢管现场焊接法兰。

image.png


正确做法:

image.png


1.5  质量通病: 水表前直管段长度不符合规范规定。

image.png

(GB 50242第4.2.10条:安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10~30mm)


正确做法:

image.png


2 不锈钢(铜)焊接、不锈钢法兰连接、不锈钢水箱安装


2.1  质量通病: 不锈钢法连采用普通碳钢螺栓或镀锌螺栓,而未采取绝缘措施,致使发生电化学腐蚀。

image.png


正确做法:

image.png


2.2  质量通病: 不锈钢材料在焊接后未对不锈钢表面进行焊接飞溅、焊缝酸洗、钝化处理等工艺处理,以致不锈钢表面、焊缝等发生锈蚀。

image.png

正确做法:

image.png


2.3  质量通病: 不锈钢管与碳素钢管直接焊接。

image.png


正确做法:

image.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 云卷云舒
    云卷云舒 沙发

    水表的那个周末看都是不对啊,表前8倍管径

    2021-10-27 10:42:27

    回复 举报
    赞同1
  • 山高人为峰

    感谢楼主,好资料,学习了

    2021-10-27 08:54:27

    回复 举报
    赞同0

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水管道标准做法手册,必备指南!

管材选用及连接方式: 1.给水管道:水表前给水管道采用衬塑钢管及管件,丝扣连接;水表后支管采用S5系PP-R给水管,热熔连接;热水管道:采用S3.2系PP-R给水管,热熔连接; 2.消火栓给水管道:高区采用国标加厚热镀锌钢管,低区采用普通热镀锌钢管。DN≤100mm时,丝扣连接;DN>100mm时,卡箍连接; 3.室内喷淋系统给水管采用热镀锌钢管,DN≤100 丝扣连接;DN>100 卡箍或法兰连接;

回帖成功

经验值 +10