土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 阶梯教室怎么设计机械排烟呢?

对于阶梯教室,怎么确定它的净高和清晰高度,是按照最低点到顶板吗?

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2022年01月20日

    汇泳泽

    考虑最极端情况:阶梯教室一位大咖讲座,全场爆满,阶梯教室座无虚席,地板都坐满了莘莘学子前来听课。这时,突然发生火灾。而这么多人不可能一下子逃生。因此,清晰高度应该要保证阶梯教室地板最高位置的人也能看得清逃生路线。

    至于净高,如果阶梯教室有吊顶,且吊顶的开孔率在25%以下,就以教室地板最高位置与吊顶之间的距离为净高。若没有吊顶,则以屋顶与教室地板最高位置的距离为净高。

    2021-11-03 09:47:03 来自 PC 评论 举报
  • 陆庭侯

    假设顶是平,要保证阶梯最高处的清晰高度≥该处净高下的最小清晰高度。

    2021-11-04 09:49:04 来自 PC 评论 举报
  • zjg8237372

    阶梯教室净高按最低点到天花板;最小清晰高度应按最高一级台阶位置与天花板的垂直距离按烟规第4.6.9条计算确定。

    2021-10-23 21:28:23 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10