土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 是否前室加压送风形式设置为70℃常闭防火阀普通风口呢?

是否前室加压送风形式设置为70℃常闭防火阀普通风口呢?

发布于:2021-10-22 08:40:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

因为规范要求楼梯间自然通风时,前室加压送风口需设置顶送,现在一般标准层层高2.9米,风管250 板厚100 风口厚度250,吊顶高度只有2.3米甚至更低。
那么是否前室加压送风形式设置为70℃常闭防火阀 普通风口呢?
这样风口厚度可以50-100,吊顶高度可以做到2.45-2.5米。

image.png 

image.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zjg8237372
    zjg8237372 沙发

    目前规范需要设两阀:常开70度防火阀 常闭电动密闭阀,密闭阀控制原理同常闭加压送风口。取消3C认证后,应该可以二合一。

    2021-10-23 21:45:23

    回复 举报
    赞同0
  • lnhldwlh
    lnhldwlh 板凳

    11.png

    2021-10-22 11:10:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多