因为规范要求楼梯间自然通风时,前室加压送风口需设置顶送,现在一般标准层层高2.9米,风管250 板厚100 风口厚度250,吊顶高度只有2.3米甚至更低。 那么是否前室加压送风形式设置为70℃常闭防火阀 普通风口呢? 这样风口厚度可以50-100,吊顶高度可以做到2.45-2.5米。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
目前规范需要设两阀:常开70度防火阀 常闭电动密闭阀,密闭阀控制原理同常闭加压送风口。取消3C认证后,应该可以二合一。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 597 人订阅
阅读下一篇
1. 前言 如何更好地提高薄钢板风管焊接工艺质量,克服薄钢板圆形风管焊后变形。在人防通风系统工程安装中,该工法技术先进,安全实用,经济效益显著,值得大力推广。 2. 工法特点 2.1 利用 焊接工艺流程进行焊接质量控制, 针对人防通风管道技术质量特点,为提高圆形风管焊接质量而制定的工艺流程图。从焊接固定平台建立到工艺评定再到焊接焊缝检测,一道工序接一道工序,层层把关,使得工艺质量得到更好好的控制
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句目前规范需要设两阀:常开70度防火阀 常闭电动密闭阀,密闭阀控制原理同常闭加压送风口。取消3C认证后,应该可以二合一。
回复 举报
回复 举报