土木在线论坛 \ 注册考试 \ 易筑教育学员区 \ 桩承台基础,桩打偏了但还在承台范围内,不想再补桩,若是仅通过增大承台来解决,计算时需要核算哪几点?

桩承台基础,桩打偏了但还在承台范围内,不想再补桩,若是仅通过增大承台来解决,计算时需要核算哪几点?

发布于:2021-10-15 14:43:15 来自:注册考试/易筑教育学员区 [复制转发]
桩承台基础,桩打偏了但还在承台范围内,不想再补桩,若是仅通过增大承台来解决,计算时需要核算哪几点?
  • 大猫go
    大猫go 沙发

    偏了多少

    偏的不多,就按正常流程从算一遍,看各个指标是否满足

    2021-11-05 15:47:05

    回复 举报