土木在线论坛 \ 注册考试 \ 易筑教育学员区 \ 桩承台基础,桩打偏了但还在承台范围内,不想再补桩,若是仅通过增大承台来解决,计算时需要核算哪几点?

桩承台基础,桩打偏了但还在承台范围内,不想再补桩,若是仅通过增大承台来解决,计算时需要核算哪几点?

发布于:2021-10-15 14:43:15 来自:注册考试/易筑教育学员区 [复制转发]
桩承台基础,桩打偏了但还在承台范围内,不想再补桩,若是仅通过增大承台来解决,计算时需要核算哪几点?
  • 大猫go
    大猫go 沙发

    偏了多少

    偏的不多,就按正常流程从算一遍,看各个指标是否满足

    2021-11-05 15:47:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

易筑教育学员区

返回版块

305 条内容 · 101 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

Sd只有永久荷载控制时,才是1.35的系数,要是可变荷载控制,抗力不就不能用Sd除以1.35来求了么?

Sd只有永久荷载控制时,才是1.35的系数,要是可变荷载控制,抗力不就不能用Sd除以1.35来求了么?

回帖成功

经验值 +10