1.  项目情况

某公寓楼位于广东南部地区,共用200间管理人员住宿房间,每间房间设置两张床位,管理人员工作时制为两班倒轮班制。

公寓楼设置集中热水供应,使用空气能热水器。

 image.png

2.  设计参数

  • 公寓总床位数为400床

  • 当地冬季冷水温度为10℃~15℃

  • 机组出水温度60℃

  • △t=50℃

  • 全年平均温度22.2℃

  • 夏季平均气温(7、8月)29.1℃

  • 冬季平均气温(1月)13.4℃

  • 最低气温约5℃

 

3.  机组选型

3.1  最高日耗热量

按GB50015-2009《建筑给水排水设计规范》的热水用水定额:

  • 选取宿舍(I类、II类)的最高日用水定额每人每日70L

  • 热水温度按60℃

Qd =400×70×4187×(60-10)/(3600×1000×24)

= 67.84 (kW)

 

3.2  最大小时耗热量

热水小时变化系数Kh:

按《建筑给水排水设计规范》,按宿舍(I类、II类)宿舍,结合插值法取3.7

Qm =3.7×Qd= 251.03 (kW)

 

3.3  热泵机组制热量

设热泵机组在最不利工况下的运行时间为每天T1=18h,则:

Qg ≥24×1.05×67.84/18= 94.98 (kW)

注:1.05为安全系数K1,可取K1=1.05~1.10

 

3.4  机组选型配比

考虑温度及结霜的影响取综合影响系数为0.8

则机组的名义制热量为:

q =94.98/0.8= 118.72 (kW

拟选择名义制热量39kW的循环式机组3台,总名义制热量为117kW,机组选型满足要求。

 

3.5 选型核算

环境温度按冬季最低温度5℃下,机组能力衰减25%,则在5℃环境温度下机组的工作时间为:

T1 =24×67.84/(117×75%)= 18.55h

符合热泵机组设计工作时间18h的要求。

 

4.  水箱选型

4.1  参数

因为选用循环式空气能热泵机组,所以水箱在供应热水式不考虑机组向水箱补水。

本系统热水的高峰期用水持续时间按4.0h计算,

水箱的有效贮热容积系数取η=0.9,

 

4.2  水箱计算

水箱的贮热总容积Vr:

Vr =251.03×4.0/(1.163×0.9×(60-10))

=13.68(m3)

 

4.3  水箱校核

(1)根据两班倒的实际情况,水箱一次用水需能满足一班下班的人员。

即应≥200人×70L= 14 (m3

(2)蓄热时间

T2 =1.163×14×50/(117×0.8)= 8.7 (h)

因为是两班倒,蓄热时间应小于设计工作时间的50%,

8.7小时小于9h,符合要求。

(3)故选择15m3(15吨)的水箱。

 

【参考文献】

GB50015-2009《建筑给水排水设计规范》

06SS127《热泵热水系统选用与安装》