来源:网络,侵删!
一、多联机工程安装十大禁区
1.1、禁止同一系统室内机不统一供电。
1.2、禁止使用四氯化碳清洗管路。
1.3、禁止不充氮气保护管路焊接。
1.4、禁止室内外机分歧管路不水平安装。
1.5、禁止使用“铜铝连接管”代替铜管进行空调系统安装。
1.6、禁止将汽液两相管路一起保温。
1.7、禁止外机安装在送回风不畅的场所。
1.8、禁止将多联机安装在机房等场所。
1.9、禁止将控制线(通讯线)和电源线(强电)捆绑在一起。
1.10、禁止不按技术手册线径要求选用电缆。
二、室外机安装
①、室外机安装位置选取
空调室外机离墙必须一米以上,保证散热,并且有足够维修空间。室外机在与基础接触的安装孔和受力点处垫上减震垫,用螺母固定。
三、室内机安装
①、吊码制作和选用
根据室内机吊装高度和楼面高度确定吊杆长度后切料。
②、室内机安装
a、做好记号,用电钻打孔。室内机吊装位置应确保空调冷凝水能排出,风管安装方便且送风顺畅。
b、必须采用全螺纹吊杆,并用双螺母固定室内机,确保机器吊挂牢固,室内机吊好后,一定要调水平。
c、节流部件安装时必须垂直向上水平安装,禁止倾斜、倒置,并且连接时注意连接方向。
d、室内机包裹防尘罩,防止大量灰尘进入机器内部,影响机器运行效果。保证室内机周围有足够的安装和维修空间,合理的送回风气流组织。
四、冷媒管施工
支架安装
架距离不宜过大,安装好的支架必须排列整齐。
②、冷媒配管敷设安装
a、用割刀切割相应规格长度的铜管。
b、将端口处的毛刺、管内的铜管屑处理干净。
③、冷媒管保护
a、配管如不能及时与室外机相连,必须封口,防止灰尘、水分等侵入。
b、配管穿墙时需加套管及时做封口保护。
④、分歧管安装
a、分歧管不能用三通代替,只能水平或垂直安装。
b、铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段≥1M。
c、相邻两分歧管的水平只管段距离1M。
d、分歧管后连接室内机的水平直管段距离≥0.5M。
⑤、胀管连接
铜管径冷媒管连接,建议采用胀管方式,禁止用扩喇叭口方式连接。
⑥、扩喇叭口
a、用扩口器扩喇叭口,管口应平整无毛刺,喇叭口应无变形和裂纹。
b、螺母连接,必须采用两个活动扳手进行操作。
⑦、冷媒管充氮焊接
a、为确保施工安全,氮气瓶需连接减压阀,焊接时氮气压力控制在0.2-0.3KGF/CM?。
b、确定氮气路径,将氮气管插入到要实施焊接的冷媒管入口处并封口,打开氮气瓶阀门,通过减压阀调节好氮气的气流,最后实施焊接。
⑧、冷媒管气密性试验
将汽液管连到一起,引出一接管压力表,且将此接口封焊好。R22使用28KG/CM氮气保压(R410A系统使用40KGF/CM?),注意试压前后的压力修正,每+1°会有+0.1KGF/CM?的压力变化,试压时的温度和确认的温度都要做好记录。
⑨、冷媒管吹污
原则上采用自上而下或水平吹污,吹污压力5KG/CM?,确保系统内没有杂质。
采用如下方法吹污:
a、手持合适的封堵材料抵住室内机气侧主管管口;
b、用氮气逐步向管内加压,当压力增加的无法抵住时,突然释放管口;
c、重复a、b步骤进行重复吹污。
⑩、冷媒管道补保温
a、用裁纸刀裁剪比缝隙的保温材料,保温管的端面需涂上胶水。
b、将两端口拉开,嵌入保温材料,用胶水将接口处粘贴好。
五、冷凝水管安装
①、冷凝水管安装应保证1/100的坡度。
②、设置通气口时,必须加两个弯头,使排气口朝下,以免灰尘等污物落入管内,堵塞管道。
③、水平排气管必须避免对冲现象,以免出现排水不畅。
④、带提升泵的机型,其提升管高度不能超过设备所规定的最大值,且在提升段不能设置通气口。
⑤、水平管支撑间隔一般为0.8~1.2m,不宜过大,否则会产生桡曲而形成气袋。
⑥、积水盘排水口部位负压大的室内机,排水管必须做存水弯头。安装完成后,必须做好满水通水试验。
六、管道系统保温安装
冷媒管道保温材料应使用闭孔发泡保温材料,难燃B1级,耐热性超过120℃的材料。铜管外径D≤12.7MM时,保温层厚度&=15MM以上;铜管外径D≥15.88MM时,保温层厚度&=20MM以上。冷凝水管应采用难燃B1级橡塑保温筒保温,保温层厚度通常为10MM。管道穿墙须套管。
七、信号线安装
①、必须设置专用电源线路,电源电压允许波动范围为额定电压的±10%;电源容量必须足够,电缆线径满足要求,有相应的断路保护装置;接地系统必须可靠,如空调外机装在建筑最高处应注意避雷处理;
②、信号线必须使用三芯屏蔽线,其中信号线屏蔽层必须与电控盒钣金接地连接。
八、真空干燥
必须从汽液两侧同时抽真空;真空泵的极限真空度要达到﹣756MMHG或以下,其排气量达到4升/秒或以上;用于R410A系统的真空泵一定要加止回阀,或使用带止回阀的真空泵。
九、追加冷媒
根据实际的液管尺寸和长度,通过公式计算冷媒追加量,将追加的冷媒量记录在室外机冷媒追加表中;绝对不能以测量运转电流,压力等方式估计冷媒量。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 572 人订阅
阅读下一篇
冬季家庭采暖时,壁挂炉系统出问题?原来是太久没做保养清洗前段时间有些用户家里的壁挂炉,说使用效果不是很好,我们派了售后师傅上门检查,结果前后检查不出什么问题,后来才晓得,是因为太久没有做系统保养清洗造成的。 如果您家里的壁挂炉系统用过一段时间后, 感觉噪音比以前大了? 热水没有以前舒适且水流变小了, 忽冷忽热甚至干脆不热了? 感觉用起来越来越费气, 反倒温度越来越低? 冬季采暖时, 突然故障停机? 等等一系列问题的出现,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板很不错,r410四十公斤打压很难做到
回复 举报
这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
回复 举报