土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 减压阀的水头损失如何计算?

减压阀的水头损失如何计算?

发布于:2021-10-15 10:02:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
今天为大家准备了减压阀的考点总结,赶快学起来吧!

一、 采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:     
1.消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求。    
2.减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核 在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。    
3.每一供水分区应设 不少于两组 减压阀组,每组减压阀组 宜设置备用减压阀。    
4.减压阀仅应设置在 单向流动 的供水管上,不应设置在有 双向流动的输水干管上。    
5 .减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀。
6.减压阀的阀前阀后压力比值 不宜大于3:1 ,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用 减压阀串联减压 ,但串联减压 不应大于两级 ,第二级减压阀 宜采用先导式减压阀,阀前后压力差不宜超过0.40MPa 。    
7.减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
二、 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置;一般采用 减压阀 、减压稳压消火栓、减压孔板等。
三、 减压阀的设置应符合下列规定:    
1.减压阀应设置在 报警阀组入口前 ,当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀。    
2.减压阀的 进口处应设置过滤器 ,过滤器的孔网直径不宜小于4目/c㎡~5目/c㎡,过流面积 不应小于管道截面积的4倍 。    
3.过滤器和减压阀 前后应设压力表 ,压力表的表盘直径不 应小于100mm ,最大量程宜为 设计压力的2倍 。    
4. 过滤器前和减压阀后应设置控制阀门 。    
5.减压阀 后应设置压力试验排水阀 。    
6.减压阀应设置流量检测测试接口或流量计。    
7. 垂直安装 的减压阀,水流方向宜 向下 。    
8. 比例式 减压阀宜 垂直安装 可调式 减压阀宜 水平安装 。    
9.减压阀和控制阀门宜有保护或锁定调节配件的装置。    
10.接减压阀的管段不应有气堵、气阻。
四、 减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但 不应小于DN100。
五、 消防给水系统减压阀的安装应符合下列要求:    
1.安装位置处的减压阀的型号、规格、压力、流量应符合设计要求。    
2.减压阀安装应在供水管网 试压、冲洗合格后 进行。    
3.减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。    
4.减压阀前 应有过滤器 。    
5.减压阀 前后应安装压力表 。    
6.减压阀处应有压力试验用排水设施。    
检查数量:全数检查。    
检验方法:核实设计图、核对产品的性能检验报告、直观检查。
六、  减压阀的水头损失计算应符合下列规定:    
1 应根据产品技术参数确定,当无资料时,减压阀阀前后 静压与动压差应按不小于0.10MPa  计算。    
2 减压阀串联减压时,应计算第一级减压阀的水头损失对第二级减压阀出水动压的影响。
七、 消防给水及消火栓 系统调试内容含减压阀调试 。   
八、 减压阀验收应符合下列要求:    
1 减压阀的型号、规格、设计压力和设计流量应符合设计要求。    
2 减压阀阀前应有过滤器,过滤器的过滤面积和孔径应符合设计要求和规范的规定。    
3 减压阀阀前阀后动静压力应符合设计要求。    
4 减压阀处应有试验用压力排水管道。    
5 减压阀在小流量、设计流量和设计流量的150%时 不应出现噪声明显增加或管道出现喘振。    
6 减压阀的水头损失 应小于设计阀后静压和动压差
九、 减压阀的维护管理应符合下列规定:    
1. 每月 应对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力,当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施。    
2. 每年 应对减压阀的流量和压力进行一次试验。
补充《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017中的规定
一、控制管道静压的区段宜分区供水或 设减压阀 ,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管。
二、减压阀的安装应符合下列要求(未列举条款同消防给水及消火栓系统要求):             
1.应在进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀。   
2.可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上。  
3.比例式减压阀宜垂直安装;当水平安装时,单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置。
4.安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防工程验收中,常见的130个问题与解答

高层建筑验收需要注意些什么问题? 其实很多。今天我们就从建筑防火、消防水、火灾自动报警系统,三个方面汇总一些高层建筑中常见的问题,以供大家参考。 一、建筑防火 1.土建防火封堵不到位

回帖成功

经验值 +10