正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
No
8户
每户按8KW考虑 三相负荷=最大相*3=24*3=72KW 三相带8户,(三相带4~8户)需要系数0.9 72*0.9=64.8KW
电流I=64.8/0.66*0.9=109A 选个125A开关 电缆单根过去 至少也要50电缆
12户
每户按8KW考虑 三相平衡,(三相带9~12户)需要系数0.65 96*0.65=62.4KW
电流I=62.4/0.66*0.9=106A 选个125A开关 电缆单根过去 至少也要50电缆.
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
请问铜芯yjv电缆空气中敷设4x25 1x16的电缆可以供带单相集中八表箱(8个单相表)的用电吗?面积110平方米。还有一个就是4x35 1x16的电缆可以单相集中12表箱(12个单相表)吗?面积大的有150平方米。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳No
8户
