土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!!!关于表相进线电缆规格能够满足要求。

求助!!!关于表相进线电缆规格能够满足要求。

发布于:2021-10-14 12:26:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单相集中八表箱(8个单相表)可以用铜芯YjV-4x25 1x16做进线电缆吗?110个平方的住宅。单相集中十二表箱可以用铜芯Yjv-4x35 1x16做进线电缆吗?面积大些140平方住宅。很急!求大神告之!感谢?
  • 事儿就这样成了

    No

    8户

    每户按8KW考虑 三相负荷=最大相*3=24*3=72KW  三相带8户,(三相带4~8户)需要系数0.9  72*0.9=64.8KW 

    电流I=64.8/0.66*0.9=109A  选个125A开关 电缆单根过去 至少也要50电缆

    12户

    每户按8KW考虑 三相平衡,(三相带9~12户)需要系数0.65  96*0.65=62.4KW 

    电流I=62.4/0.66*0.9=106A  选个125A开关 电缆单根过去 至少也要50电缆.