土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 2021《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》有何区别和影响?

2021《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》有何区别和影响?

发布于:2021-10-13 16:28:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021,2021年10月1日起实施,与2009年大空间规程有哪些区别?


1、保护中危险级场所,单台喷射型灭火装置的流量不应小于10L/s,保护半径28m。(2009规程:5L/s,保护半径20m)
自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 51427-2021
▽大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程 CECS263:2009

2、2股射流到达任意部位。(2009规程:未要求,可1股)
自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 51427-2021
▽大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程 CECS263:2009

3、高位消防水箱稳压压力,应满足最不利点工作压力,不满足时设稳压泵,容积按《消水规》确定。(2009规程:仅要求1m静压,容积至少为1立方米)
自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 51427-2021
▽大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程 CECS263:2009

4、设计流量:按2台同时开启,即最大20L/s。(2009规程:按同一大空间安装的所有台数计,最大45L/s)
自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 51427- 2021
▽大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程 CECS263:2009

5、水流指示器:每台射流灭火装置前应设置水流指示器。(2009规程:每个防火分区或每个楼层水流指示器)
自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 51427-2021
▽大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程 CECS263:2009

6、必须环状供水(2009规程:管径大于200时,才需环状管网供水)
自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 51427-2021
▽大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程 CECS263:2009

此标准对大的工业厂房、高铁站、机场等项目消防设计影响很大,欢迎留言补充讨论。
  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!

    2021-10-14 06:52:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水项目中的奇葩施工

生活中总能碰到一些施工让人不顺心,比如这个传播很广的马桶装上后发现门关不上了。 谁遇到谁崩溃,那么工厂里也有很多奇葩的施工,来看看你遇到过吗. ▲ 水泵横着也是装~ ▲   水泵竖着装,前后很妖娆~

回帖成功

经验值 +10