土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:图纸审查给提了意见

请教:图纸审查给提了意见

发布于:2008-03-17 10:59:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个六层住宅建筑,图纸审查意见中提到(GB50015-2003第4.9.12条:阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水)。
阳台的排水不是排到屋面雨水立管里吗?难道还要单独设置一个排水立管?什么是间接排水?间接排水是不是指有组织排水?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xiongmaoji
    xiongmaoji 沙发
    就是这根立管底部不能直接和室外检查井连接。说白点的就是立管不到地面。有段空气间隔。
    2013-04-17 15:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • 路过
    路过 板凳
    阳台雨水间接排水就是把阳台雨水通过雨水口、排水沟、散水、绿地、花池等再排至室外排水管道。
    2013-04-16 17:00:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个有关建筑给水当量平均出流概率的问题

给水当量平均出流概率计算公式为U。=(q。m Kh)X100%/(0.2 Ng T 3600)U。一一生活给水配水管道的最大用水量时卫生器具给水当量平均出流 概率,%;Kh——最高用水日的用水定额m——用水人数,人;Kh——变化系数, T——用时间,h。请教一下,时间T一般取多少? 谢谢大家了。

回帖成功

经验值 +10