土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:图纸审查给提了意见

请教:图纸审查给提了意见

发布于:2008-03-17 10:59:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个六层住宅建筑,图纸审查意见中提到(GB50015-2003第4.9.12条:阳台排水系统应单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水)。
阳台的排水不是排到屋面雨水立管里吗?难道还要单独设置一个排水立管?什么是间接排水?间接排水是不是指有组织排水?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • xiongmaoji
    xiongmaoji 沙发
    就是这根立管底部不能直接和室外检查井连接。说白点的就是立管不到地面。有段空气间隔。
    2013-04-17 15:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • 路过
    路过 板凳
    阳台雨水间接排水就是把阳台雨水通过雨水口、排水沟、散水、绿地、花池等再排至室外排水管道。
    2013-04-16 17:00:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多