土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 案例分析—某电镀厂污水总磷处理方案

案例分析—某电镀厂污水总磷处理方案

发布于:2021-10-13 13:48:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

1、项目现场

现场某电镀厂化学镀镍废水总磷为300~400 mg/L,排放限值为0.5 mg/L,污水日处理量200m3,原处理方式为芬顿法除磷,存在沉淀池浮泥、出水浑浊、出水总磷不稳定等问题,最主要的是采用此法处理次亚磷至0.5mg/L的成本均在20元/吨以上,是次亚磷去除剂HMC-P3的5-6倍。


次亚磷2.jpg


2、次亚磷去除剂用量

化学镀镍产生的磷主要是次亚磷,对于不同浓度次亚磷废水,将总磷降低至0.5mg/L以下,无需增加设备,可直接选择适宜的加药点,投加次亚磷去除剂处理,药剂的用量如下:

总磷

次亚磷去除剂HMC-P3用量

50 mg/L

500 mg/L

100 mg/L

1000 mg/L


3、次亚磷去除剂原理

采用均相共沉淀原理,将次亚磷、有机磷以沉淀的形式有效去除,并非屏蔽或者转移,所以放置多久都不会出现反弹。

 


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 甘度环境
    甘度环境 沙发

    期待楼主多多分享实际案例,一起学习一起进步

    2021-10-14 11:29:14

    回复 举报
    赞同0
  • zcrane2000
    zcrane2000 板凳

    好贴,谢谢楼主!好贴,谢谢楼主!好贴,谢谢楼主!

    2021-10-14 09:03:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.89 万条内容 · 1373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

总氮处理--硝态氮超标处理技术

工业污水总氮超标,常常难以达标的原因是水中的硝态氮超标,硝态氮会造成如下的危害: 1. 导致水体富营养化,藻类大量繁殖,水体富营养化; 2. 硝酸盐体内会被还原为亚硝酸盐,危害人体健康。 那么有哪些污水硝态氮处理技术呢? 项目 IDN-BMP总氮处理富增集成装备 RO 蒸发 树脂吸附 生物转化

回帖成功

经验值 +10