土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调室外机漏氟检修方法

空调室外机漏氟检修方法

发布于:2021-10-12 14:06:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

一、室外机机内管道漏氟

故障说明: 某型号挂式空调器,用户反映不制冷。

1、测量系统运行压力

遥控制冷模式幵机,室外风机和压缩机均幵始运行,但室内机吹风接近自然风,手摸蒸发器仅有一格凉且结霜,大部分为常温。

见下图,到室外机检查,目测二通阀结霜、三通阀干燥,在三通阀维修口接上压力表,系统运行压力仅为0.15MPa,说明系统缺少制冷剂。

image.png

2、检查漏点

断开空调器电源,查看系统静态压力约0.8MPa,可用于检漏。首先使用泡沫检査室外机二通阀和三通阀处接口,长时间观察均无气泡冒出;再到室内机,剥幵包扎带, 检査粗管和细管接口,长时间观察也无气泡冒出,说明室内机和室外机接口均正常,使用扳手紧固室内机和室外机接口,再次幵机加氟至正常压力0.45MPa时制冷恢复正常。

image.png

3、检查室外机机内管道

用户使用约5天后再次报修不制冷,上门检查,系统运行压力又降至约0.1MPa,说明制冷系统有漏氟故障,由于室外机振动较大,故障率也较高。取下室外机顶盖和前盖,见下图,观察系统管道有明显的油迹,说明漏点在室外机管道,使用泡沫检查时,发现漏点为压缩机吸气管裂纹,原因是压缩机吸气管与四通阀连接管距离过近相碰,压缩机运行时由于振动相互摩擦,导致管壁变薄最终产生裂纹引起漏氟故障。

image.png

维修措施: 放空制冷系统的氟,使用焊枪补焊压缩机吸气管和四通阀连接 管,再使用顶空法排除系统内空气,检查焊接部位无漏点,再次开机加氟至0.45MPa时制冷恢复正常,室外机二通阀和三通阀均结露。

image.png

二、加长连接管道焊点有沙眼

故障说明: 某型号挂式空调器,用户反映刚安装制冷正常,一段时间后制冷效果差。

上门检查,制冷幵机,室外风机和压缩机幵始运行,空调器幵始制冷,但在室内机出风口感觉出风温度不凉,手摸蒸发器一部分较凉、一部分为常温,初步判断系统缺氟。

到室外机査看,二通阀结霜、三通阀结露,在三通阀维修口接上压力表,系统运行压力约0.15MPa,说明系统缺氟。由于是新装机空调器,并且有加长连接管道,检查重点为室外机接口、室内机接口、加长连接管道焊点。

使用遥控器关机,压缩机和室外风机停止运行,査看系统静态压力约0.7MPa,可用于检漏,使用洗洁精泡沫检査室外机接口、室内机接口均无漏点。

1、加长连接管道

解幵包扎带,找到原机管道和加长管道连接部位,查看连接管道中粗管有明 显的油迹,初步判断漏点为原机管道和加长管道的焊点。

image.png

2、粗管焊点漏氟

将洗洁精泡沬涂在管道焊点处,査看细管焊点无气泡冒出,但粗管焊点有气泡冒出,见下图左,说明漏氟部位为粗管焊点。

擦去焊点泡沫,仔细查看粗管焊点,发现有一个沙眼,说明安装人员在加长连接管道时焊点未焊好,有沙眼使得系统漏氟,导致制冷效果差故障。

image.png

3、扩口焊接粗管焊点

再次遥控开机,待压缩机运行后关闭二通阀阀芯,系统压力变为负压时快速关闭三通阀阀芯,将蒸发器和连接管道的制冷剂回收到冷凝器中。

使用割刀割掉有沙眼的粗管焊点,重新扩口,焊枪焊接。利用冷凝器中的制冷剂排除空气,幵启二通阀和三通阀阀芯,再次使用洗洁精泡沫涂在粗管焊点,检査不再有气泡冒出,说明粗管焊点不再漏氟。

image.png

维修措施: 重新扩口焊接粗管焊点,制冷幵机后,系统补加氟R22至0.45MPa时制冷恢复正常。

总结:

① 新装机漏氟故障应重点査看室外机接口、室内机接口、加长连接管道焊点。

② 安装空调器时,如果需要加长连接管道,但如果未携带焊枪或焊枪无法使用, 无法焊接焊点,常用方法是使用快速接头连接原机管道和加长管道。但由于快速接头有4个接口,并且需要在安装现场扩喇叭口,导致快速接头成为常见漏氟部位之一。见下图。

image.png

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安装空调高处坠落致残,保险理赔遇难题

在福州打工的小廖是一名空调安装工人,2020年10月份在一次安装空调的过程中,不慎发生意外,从6米多的高处摔下,导致腰椎骨折,左脚至今仍没有知觉。小廖说他之前曾买过一份保险,但至今还未正式跟保险公司报案,进行理赔工作,究竟出了什么问题呢 小廖和阿荣的暖通公司不存在劳动关系,但暖通公司却买下了一份雇主责任险,这其中的法律关系该如何梳理,调解小组咨询了律师。 那么关于小廖遇到的这种情况,保险公司会做出什么样的回应呢?

回帖成功

经验值 +10