土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于车库两个防火分区合用排风机房火警联动的问题求助

各位大佬:

       本人设计小白,最近在设计时遇到个问题,建筑专业由于空间原因无法满足每个防火分区两排一送的要求,故设置了一个防火分区A和防火分区B合用的排风机房,暖通专业在机房设置了两套排烟风机,一套给防火分区A使用,一套给防火分区B使用,我想请问一下,火警联动应该怎么配?是应该将两套系统都配给防火分区A吗?(该排风机房在防火分区划分上属于防火分区A)


全部回答(1 )

  • 陆庭侯

    题主并没有提供汽车库的一些基本情况,如地上、地下、单层、多层抑或高层?一般单层汽车库,一、二级耐火等级最大防火分区面积3000㎡,三级耐火等级最大防火分区面积1000㎡;多层、半地下汽车库和高层、地下汽车库耐火等级必须一、二级。多层、半地下汽车库最大防火分区面积2500㎡;高层、地下汽车库最大防火分区面积2000㎡。以上防火分区面积,设了自动喷水灭火系统后,可以增大为原来的2倍。关于汽车库修车库的消防设施设置可以详见我的文章汽车库、修车库消防设施(了解更多消防知识,欢迎关注)

    那么,以常见的地下汽车库为例,当地下汽车库停车数量>10辆时,应设自动喷水灭火系统。一般汽车库停车数量均大于10辆?该地下汽车库的防火分区最大面积应为4000㎡(即便是有车道的机械式汽车库,防火分区最大面积也是2600㎡)。?该汽车库一个防火分区一般建筑面积>2000㎡,应划分两个防烟分区,汽车库的消防排烟系统应按防烟分区设置。因此,两个防火分区合用的排烟风机房内,一般应设4套消防排烟系统。那么,其中2套服务防火分区A的防烟分区1、2,另2套服务防火分区B的防烟分区3、4;

    下面再来说…系统控制:依据GB51251-2017中的5.2.3条文和GB50116-2013中的4.5.2条文,火灾确认后, 即,同一个防烟分区内两个独立的火灾探测器探测到火情,发出报警信号,火灾自动报警系统应在15s内联动开启相应防烟分区的消防排烟系统(包括补风系统)。

    举例:位于防火分区B中的防烟分区3的两只独立的火灾探测器报警,火灾自动报警系统联动开始的是防烟分区3的消防排烟系统(包括补风系统)。

    2021-10-12 12:06:12 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10