土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 末端试水装置,你需要掌握这些!

末端试水装置,你需要掌握这些!

发布于:2021-10-11 09:15:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

image.png

一、设置位置
为检验自动喷水灭火系统的可靠性,测试系统启动、报警及联动等功能的装置,要求在每个报警阀组控制的最不利点处应设置末端试水装置。

二、 组成
末端试水装置由试水阀、压力表以及试水接头组成。

1.  每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。
2.  末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,要求与同楼层或所在防火分区内采用的最小流量系数的喷头一致。
例如:某酒店在客房中安装流量系数为K等于115的边墙型扩大覆盖面积洒水喷头,走廊安装下垂型标准流量洒水喷头,其所在楼层如设置末端试水装置,试水接头出水口的流量系数,要求为流量系数K等于80。
3.  末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。
注:当末端试水装置的出水口直接与管道或软管连接时,将改变试水接头出水口的水力状态,影响测试结果。因此本条对末端试水装置的出水提出采取孔口出流的方式排入排水管道的要求。
4.  末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施。
5.  每个报警阀组控制的最不利点处应设置末端试水装置,其他防火分区或楼层应设直径为25mm的试水阀。
三、测试控制流程
当在末端装置处放水时,水流指示器报警,指示报警区域的位置。当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号。
四、检查
1.  末端试水装置密封性能检测,试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏。
2.  末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验,并应有相应排水能力的排水设施。
3.  末端试水装置手动(电动)操作方式灵活,便于开启,信号反馈装置能够在末端试水装置开启后输出信号,试水阀关闭后,末端试水装置无渗漏。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水泵房的相关知识点总结,一起来学习吧!

消防水泵房是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内人员和水泵机组都需要坚持工作,因此水泵房的设置要点很重要。今天小编就给大家总结了消防水泵房的相关知识点,小伙伴们一起来学习吧!   一、消防水泵房的设置应符合下列规定: ( 规范中的强条,要会背! ) 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级 。 2. 附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层

回帖成功

经验值 +10