一、热耗计算
1.当日热耗=当日累计耗热量-前日累计耗热量。
2.当日单位热耗=当日热耗÷面积。累计单位热耗=累计耗热量÷面积。
3.平均单位热耗=当日累计耗热量÷供暖天数÷面积。
4.估计热耗=当日单位热耗×120天。
5.累计蒸汽热量(GJ)= 累计蒸汽量(t)*蒸汽焓值(kJ/kg)/1000。(蒸汽焓值根据蒸汽温度和蒸汽压力由《水和水蒸气热力性质图表》查得,焓值约为2778.4KJ/kg )
6.当日蒸汽量=当日累计蒸汽量-前日累计蒸汽量。
7.当日蒸汽热耗(GJ)=当日蒸汽量(t)*蒸汽焓值(kJ/kg)/1000。
8.当日耗煤量=当日累计耗煤量-前日累计耗煤量。
9.当日单位煤耗=当日耗煤量÷面积。累计单位煤耗=累计耗煤量÷面积。
10.平均单位煤耗=当日累计耗煤量÷供暖天数÷面积。
11.估计煤耗=当日单位煤耗×120天。
二、水耗计算
1.当日失水量=当日累计失水量-前日累计失水量; 或 当日失水量=(当日累计供水量-前日累计供水量)-(当日累计回水量-前日累计回水量)。
2.当日供水量=当日累计供水量-前日累计供水量。
3.当日单位水耗=当日失水量÷面积。累计单位水耗=累计失水量÷面积。
4.平均单位水耗=当日累计失水量÷供暖天数÷面积。
5.估计水耗=当日单位水耗×120天。
三、电耗计算
1.当日耗电量=当日累计耗电量-前日累计耗电量。
2.当日单位电耗=当日耗电量÷面积。累计单位电耗=累计耗电量÷面积。
3.平均单位电耗=当日累计耗电量÷供暖天数÷面积。
4.估计电耗=当日单位电耗×120天。
辅助参数:
当日失水率=当日失水量÷当日供水量×100%。
单位循环流量=当日供水量÷面积×1000。
失水率=失水量÷供水总循环量(止码-起码)×100%。
采暖室外平均温度是指24小时全天温度平均值。
瓦和焦耳的关系:
1度等于1千瓦*小时
1瓦等于1焦耳每秒
1度等于1000焦耳每秒*小时(3600秒)
1度等于3600000焦耳
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 552 人订阅
阅读下一篇
为什么说空气源两联供≠风冷热泵冷热模块机?风冷热泵冷热模块机和空气源热泵两联供机组都具备采暖和制冷两种功能,但是二者并不完全相同。近两年关注度比较高的空气源热泵采暖机组,与风冷热泵冷热模块及空气源热泵同样存在差异。在本文中产品执行标准、设计工况、零部件选用三方面分析了三类产品的具体差异。 一.设计执行标准不一 不同产品执行标准见表1,以上执行的标准只能做参考,也就是一般送第三方测试时参考的标准,具体实际中厂家设计产品时由于考虑到可能使用散热器采暖,所以,空气源热泵采暖机组、空气源热泵两联供机组会在出水温度方面高于国标要求,达到55℃或更高,风冷热泵冷热模块机一般出水温度不会超过50℃,所以,它不能使用在散热器采暖的场所。