土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教 一个问题

各位大神,初来乍到。打扰了!

       我是干核电的,最近遇到一个问题 。两个房间只隔一堵墙,有一条10cm宽、5cm高排水沟贯通两个房间。用AB来表示。规定要求A房间压力比B房间压力高,排水沟的水从A流向B。

       现在的问题是,由于排水沟的存在,A高B低的压力维持不了,如何既能保证偶尔的排水,还能一直维持住AB房间的压力?

全部回答(2 )

  • omeaga

    重力排水只适用于气压平衡的场所,你这种情况太特殊了,应该采用水泵和压力管道的排水系统

    2021-11-26 12:06:26 来自 PC 评论 举报
  • 乌迪尔

    你这是想要维持A房间和B房间的水压力差保持在你想控制的范围内吗?

    如果是这样最好的办法就是更改排水沟的坡度,把坡度放缓一点水流速度慢,压力就相对稳定一点。如果过改不了坡度就在排水沟中间加一个东西来阻拦水的流动,使得水流动变慢,这样也可以。

    2021-11-11 11:52:11 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10