各位大神,初来乍到。打扰了!
我是干核电的,最近遇到一个问题 。两个房间只隔一堵墙,有一条10cm宽、5cm高排水沟贯通两个房间。用AB来表示。规定要求A房间压力比B房间压力高,排水沟的水从A流向B。
现在的问题是,由于排水沟的存在,A高B低的压力维持不了,如何既能保证偶尔的排水,还能一直维持住AB房间的压力?
全部回答(2 )
重力排水只适用于气压平衡的场所,你这种情况太特殊了,应该采用水泵和压力管道的排水系统
你这是想要维持A房间和B房间的水压力差保持在你想控制的范围内吗?
如果是这样最好的办法就是更改排水沟的坡度,把坡度放缓一点水流速度慢,压力就相对稳定一点。如果过改不了坡度就在排水沟中间加一个东西来阻拦水的流动,使得水流动变慢,这样也可以。
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
