土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 记住这些电容串并联口诀,你能少走2年弯路!

记住这些电容串并联口诀,你能少走2年弯路!

发布于:2021-10-07 08:34:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一般当工程方案选定了机器后,你需要知道给机器配备什么样的电线,能清楚的计算出在一定规格的导线安全范围内承载多少个电流,也就是流经导线的电流值,即为导线载流量,那么这里就有简易的口诀让我们能更加快速的记住如何估算。老师傅说,记住这些口诀,在必要时候让你节省更多时间,少走弯路。

一、简易估算导线载流量  

口诀:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。

注解:10㎜2以下的铝导线载流量按5A/㎜2计算;
100㎜2以上的铝导线载流量按2A/㎜2计算;
25㎜2的铝导线载流量按4A/㎜2计算;
35㎜2的铝导线载流量按3A/㎜2计算;
70㎜2、95㎜2的铝导线载流量按2.5A/㎜2计算。

“铜材升级算”:例如计算120㎜2的铜导线载流量,可以选用150㎜2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)。

载流量(A)=导线面积(㎜2)×过流系数(A/㎜2)

    铝线
         铜线
1.5·5
7.5
1.5·5
7.5
2.5·5
12.5
2.5·5
12.5
4·5
20
4·5
20
6·5
30
6·5
30
10·5
50
10·4
40
16·4
64
16·4
64
25·4
100
25·3
75
35·3
105
35·3
105
50·3
150
50·2.5
125
70·2.5
175
70·2.5
175
95·2.5
237.5
95·2
190
120·2
240
120·2
240
150·2
300
150·2
300
185·2
390
185·2
390
山东高速.jpg

二、按功率计算电流  

口诀: 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。

注解: 电力专指电动机在380V 三相时(功率0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安,即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流(安)。

这里的电流也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流(安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。

这种设备的功率大多为 1KW,因此,口诀便直接说明“ 单相(每)千瓦4.5 安 ”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。

同上面一样,它适用于所有以千瓦为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。

这种设备当以千瓦为单位时 ,功率大多为1KW,口诀也直接说明“ 单相380,电流两安半” 。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要“将千瓦乘2.5就是电流(安)。

举个例子
220V电,0.6Kw的机器,I=600\220=2.73≈0.6×4.5=2.7A
380V电,3Kw的机器,I=3000\(380×1.732)=4.56≈3×1.5=4.5A
备注:例子为热泵中的常用计算公式。

三、电容串并联的有关计算  

口诀:
电容串联值下降,相当板距在加长,
各容倒数再求和,再求倒数总容量。
电容并联值增加,相当板面在增大,
并后容量很好求,各容数值来相加。
想起电阻串并联,电容计算正相反,
电容串联电阻并,电容并联电阻串。

注解:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘距离加长,因为只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和距离成反比,距离增加,电容下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。
串联:R=R?+R? , 1/C=1/C?+1/C?
并联:1/R=1/R?+1/R?,C=C?+C?

达人.jpg
四、对配电变压器供电电压质量的规定  

口诀:
供电电压有保障,设备运行才正常
高低偏差有规定, 电压高低不一样,
线间电压正负七,负十正七压为相,
如果要求较特殊,供需双方来商量。

注解:我国低压供电系统中,线电压为380V,允许偏差±7﹪,即353.4~406.6V;相电压为220V,允许偏差-10﹪~+7﹪,即198~235.4V。
线电压:火线与火线之间的电压
相电压:火线与零线之间的电压

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这四种情况会压缩机故障,你是否知道?

1、冷却不足 功率较大的压缩机一般都是回气冷却型的。蒸发温度越低,系统质量流往往越小。当蒸发温度很低时(超过制造商的规定),流量就不足以冷却电机,电机就会在较高温度下运转。空气冷却型压缩机(一般不超过10HP)对回气的依赖性小,但对压缩机环境温度和冷却风量有明确要求。  制冷剂大量泄漏也会造成系统质量流减小,电机的冷却也会受到影响。比如造成压缩机排气温度过高保护。