发布于:2008-03-17 08:39:17
来自:环保工程/水处理
[复制转发]
新人求助:石化废水(主要是环氧丙烷和环氧氯丙烷废水)
1:原水水量及水质
Q=250m^3/h,pH=11-12,水温:80-90摄氏度,COD=2000mgmg/l ,SS=3000~3500mg/l,Ca(OH)2=2000mg/l,CaCl2=4000mg/l
2:现有处理工艺
原水-----混凝沉淀(PAM 1000mg/l)------------(7km输送管道)中和-------------综合污水处理厂
运行情况:原水加入PAM后, 形成象米酒一样的矾花,经沉淀后上清液由泵送至中和池,由于上清液中SS仍有500mg/l,在7km管道输送过程中发生沉淀造成管道堵塞,做过投加Na2CO3的试验,对去除氯离子无效。
3:要解决的问题:
1)寻找好的混凝药剂或去除SS的方法,使SS小于100mg/l,保温输送管道不堵塞。
2)降低输送前的废水温度,降低20-30摄氏度
3)降低废水中的氯离子浓度
4:条件限制
现场可用地少,不能选用占地面积大。
说明:该石化废水的SS组成主要是ca(OH)2和caCl2,ca(OH)2的溶解度小,并且随温度升高而降低
本人是新手,想跟大家学习学习
注:准备做做去除SS的试验,所用试剂分别为
1)阴离子聚丙烯酰胺
2)二氧化碳
3)碳酸钠
4)草酸
5)硫酸铝
主要是寻找哪种药剂去除SS效果好,并对运行费用进行对比
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳