土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 楼下把空调冷凝排水管接入了雨水管,请问有隐患吗?

我们这栋楼基本上所有住户,都会把一个空调设备间拆除,纳入餐厅面积。


我是二楼,一楼邻居是这样改造的

Inked微信图片_20211001230815_LI.jpg

画圈处,最粗的管子是雨水管,旁边的是冷凝水排水管和空调设备间地漏


我去走访了几家同户型的毛坯房,开发商交房时的样子是这样的

f2854e0f2e55064ee32900095ce6f27.jpg


7da29e3930a9ccfa97718afffb964da.jpg


目前我家的这个位置的冷凝水管有渗水情况,不知道和楼下这样子做有关系吗?



全部回答(2 )

  • jinzhihe005

    冷凝水管规范是不允许接到雨水管上来的。最简单的两个理由,雨水管堵起来的话,二楼地漏会冒水;再者下大雨的时候非满管流的状态下,空气向上流动,这个冷凝水管相当于通气管了,会影响冷凝水排水。建议找物业出面恢复原有管道。

    2021-10-29 15:22:29 来自 PC 评论 举报
  • wx_1633483476063
    正常来说是没有问题的,但是原则上不可以。如果正常接管不漏水的话是不会出现渗漏的,况且一楼改管,你家二楼怎么可能会受影响?除非是管道堵了,水是不会往上走的,你应该往上找原因。
    2021-10-06 09:33:06 来自 APP 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1338 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10