土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防机械排烟系统,排烟口最大排烟量计算

消防机械排烟系统,排烟口最大排烟量计算

发布于:2021-10-02 22:33:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

依据GB51251-2017中的4.4.12-6条文:每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量。

排烟口最大排烟量按下式计算:

试举一例:一地下汽车库,设置了消防机械排烟系统,如图:


其排烟口最大排烟量计算如下:

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 农民
    农民 沙发

    排烟口下沿距储烟仓的高度有误。

    2022-07-18 10:32:18

    回复 举报
    赞同0
  • lnhldwlh
    lnhldwlh 板凳

    依据规范防排烟规范正文及NFPA92的要求,当排烟口安装于风管侧面时,db取值宜采用排烟口最低点以下的烟层厚度,不宜采用排烟口中线

    2021-10-19 14:44:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多